土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层空调风系统竖向分区问题(请教高手)

高层空调风系统竖向分区问题(请教高手)

发布于:2008-06-21 20:04:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层空调风系统竖向分区问题:
我这有个23层的高层,6-23层是酒店,1-5层是商场和KTV,
6-23层采用冰机供冷,新风机组+风机盘管。请问空调风系统是不是按5层分区的?
我说的当然是新风了,是集中新风系统,新风集中处理后送入各层。
高层防火规范说通风空调系统分区,不宜大于五层!
卫生间排风系统呢?是不是也是按层分区?
横向怎么说。。。穿越防火分区要加防火阀 还是不要穿越防火分区!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    1)新风可以超过5层。高规里“竖向不宜超过五层”这句话后面不是写着“当排风管有防止回流设施且各层设有自动喷淋时,其进风与排风管道可不受此限制”的话吗?
    2)卫生间排风超过5层没问题,一个系统管30层的都很常见。
    3)横向尽量不要穿越防火分区,如果实在要穿,加防火阀就行了。
    2008-06-22 19:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • qqqqq5
    qqqqq5 板凳
    新风/排风机组
    2008-06-21 20:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多