正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
阅读下一篇
最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼, 目前考虑的方案如下: 方案一: 1 设定站房回路上压差P0。 2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。 3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵) P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。 4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报