土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调二次泵控制逻辑

空调二次泵控制逻辑

发布于:2008-05-27 22:31:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近做一个项目,二次泵采用变频,另外也有BAS,如何实现二次泵的变频控制非常头疼,
目前考虑的方案如下:
方案一:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> K1×P0,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< K2×P0,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)。
4 根据空调负荷变化,适当调整P0值。
5 K1×P0< P <K2×P0,DeltaT<=4℃,减少机组出力。
K1×P0< P <K2×P0,DeltaT>=6℃,增加机组出力。
方案二:
1 设定站房回路上压差P0。
2 设定供回水温差范围DeltaT(4℃~6℃)。
3 P> P0,DeltaT<=4℃,同步降低水泵频率(同步降低5Hz?均降至35Hz时减停一台水泵)
P< P0,DeltaT>=6℃,同步增加水泵频率(同步升高5Hz?均升至50Hz时增开一台水泵)

方案一较为简单,但是好像变频与BAS系统没有太大关系,自身闭环控制即可实现,
方案二明显逻辑上有问题,头疼。

请有经验的同仁指点指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 沙发
    人好少,大家来聊聊自己在做什么嘛,都有什么感受
    2016-10-11 09:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • cubajk123456
    cubajk123456 板凳
    这么好的问题,我也想知道答案~怎么没有大神来解答呢?
    2016-10-09 17:15:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调JK-1系统的设计怎么做

第一次做空调的设计 不太懂 请教高手帮忙做个范例提供资料如下:

回帖成功

经验值 +10