土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 几个安装预算问题,望高手给与解惑(辽宁地区)

几个安装预算问题,望高手给与解惑(辽宁地区)

发布于:2008-05-14 19:51:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本人初学安装预算,现有几个问题,望高手给予技术支持,本人感激不尽!!!本人辽宁地区
1.排水双壁消音管安装,管件是否主材?是则如何记取?
2.外排塑料雨水管安装,铸铁雨水口是否主材?
3.生活给水PPR.PPR稳态管安装,管件是否主材?是则如何记取?
4.卫生间等电位工程量如何计算?是按跨接还是算均压环?等电位端子箱套哪个子目?连接端子箱的扁钢能否套户内接地母线?
5.柱内主筋与圈梁跨接处个数如何计算?是按作为避雷引下线的主筋与做均压环的楼层圈粱处跨接处计算?还是所有柱内主筋与所有楼层的圈粱跨接处计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lj.zheng.jscz
    lj.zheng.jscz 沙发
    浙江03定额是这样:
    4.卫生间等电位工程量按均压环计算,等电位端子箱套户内接线端子箱子目,连接端子箱的扁钢套套户内接地母线。
    5.柱内主筋与圈梁跨接处个数是按作为避雷引下线的主筋与做均压环的楼层圈粱处跨接处计算,柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。。
    2008-07-23 22:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • 乡下人进城
    问题1回复: 管件算主材 按实际分别计价或计取管件平均价
    问题2 回复: 铸铁雨水口单独套项计价
    问题3 回复: 同问题1
    问题4 回复: 局部等电位端子箱套最小的配电箱子目 镀锌扁钢套户内接地母线 焊点套接地跨接线子目
    问题5 回复: 都分别套项计算

    以上的问题是电气计价中的焦点问题 望同行指教
    2008-06-25 15:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 466 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个安装预算问题,望高手给予技术支持(辽宁地区)

本人初学安装预算,现有几个问题,望高手给予技术支持,本人感激不尽!!!本人辽宁地区1.排水双壁消音管安装,管件是否主材?是则如何记取?2.外排塑料雨水管安装,铸铁雨水口是否主材?3.生活给水PPR.PPR稳态管安装,管件是否主材?是则如何记取?4.卫生间等电位工程量如何计算?是按跨接还是算均压环?等电位端子箱套哪个子目?连接端子箱的扁钢能否套户内接地母线?5.柱内主筋与圈梁跨接处个数如何计算?是按作为避雷引下线的主筋与做均压环的楼层圈粱处跨接处计算?还是所有柱内主筋与所有楼层的圈粱跨接处计算?