关于水泵的扬程与管网阻力的问题

发布于:2008-05-05 17:45:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我刚看一篇关于中央空调变频节能的资料,其中有一段话我很不理解,请高人指点一下。原文如下:

泵的出口扬程等于泵的入口扬程与泵的泵生扬程之和即:
H出=H静+H动
对于冷冻循环水系统,H静是相对固定的值,H动的作用就是要保证冷冻循环水在管道中能够水流循环就可以了,为此,它主要是去消除水在管网中流动时所产生的阻力损失。假设泵的额定扬程为32m,在额定转速下管网的阻力为0.15Kg,那么该泵的扬程富裕度高达50%

请高人指点一下 管网的阻力为0.15Kg 泵的扬程为32m 那么富裕量为50%究竟是如何计算出来的。

我自己的计算过程是:0.15Kg=0.015MPa=15000Pa≈1.5(米)
也就是说0.15Kg的阻力对应1.5米的扬程。
而按原文来看32M的50%应该是16米 也就是说应该对应15M的扬程。为此非常困惑。

另外,在额定转速下,用什么方法测量管网的阻力。(因为做改造不能改动业主的硬件设施,所以只能想办法测量)
请各位达人赐教!!小弟谢过了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aa49533362
    aa49533362 沙发
    非常的不专业!在闭式的环路中,稳定的状态下,扬程就等于管路阻力!
    2010-11-20 02:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    即使系统内没有任何阀门调节,管网阻力也不是固定不变的。
    系统的流量改变,官网的水阻(压降)也是不同的

    实时测得的水泵工作扬程(进出水压差),只代表在目前这个流量条件下的管网阻力。
    水泵节能变频的话,系统流量就在改变,定频运行时测得的管网阻力(压降)和变频运行时是不同的。

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-20 11:38 编辑 ]
    2010-11-19 22:14:19

    回复 举报