土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ SKCD酒店厨房设计(顾问)公司寻求战略合作伙伴

SKCD酒店厨房设计(顾问)公司寻求战略合作伙伴

发布于:2008-05-05 16:51:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司具有国内一流酒店厨房设计、制造、安装水平,曾先后与万豪、洲际、凯悦、喜达屋、索菲特、万丽等多家国际性酒店管理集团达成合作。可提供白金五星级酒店、航空配餐、大型食品工厂、大型员工食堂等餐饮场所厨房设计及施工服务。现在大陆地区主要城市诚招加盟合作伙伴。
我们一不收取加盟费,二不推销产品,相反,加盟单位可免费获得我们的成熟技术,包含工程平面设计、立体设计、配套深化设计、技术人员培训、产品工艺支持、进口厨房设备采购渠道支持等全方位支持。
我们将提供目前世界上最先进的设计理念及产品给广大加盟单位,如“HACCP”体系及“五常法”在厨房设计中的运用,及我公司拥有的多项专利技术,如水洗式烟罩、UV前端净化系统、无动力预混合式燃烧器等等。
我们的目的旨在提高各加盟伙伴在当地市场的竞争力,促进其良性发展,最终我们成为中国地区最有竞争力的松散型战略联盟,具有行业内最高话语权。
愿各位有识之士看到此贴后与我联系,进行详谈,我们将从每个主要城市选中一家合作伙伴。目前属于非赢利性质,请各位把握机会。
联系人;秦彬 13951816021

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 中裕设计
    中裕设计 沙发
    本帖最后由 中裕设计 于 2014-8-19 06:44 编辑

    希望能学习合作!

    诚寻合作伙伴!——中裕设计
    网址:zy-sj.china-designer.com/
    2014-08-04 11:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • nijinliang120
    nijinliang120 板凳
    复楼上,,,,,正常情况,要按厨房空间算体积,但是现在目前大多用,烟罩面积算,罩口吸风速0.5M/S,再乘以罩口面积!再乘以一个小时3600S,就是每小时的排烟量,大体等于,烟罩口长X宽X1800,这种算法,不是很科学,但是目前大都用这种算法,这种算法不考虑厨房的补风新风,也没有考虑到厨房温度湿度等因素,实际上,温度湿度对厨房环境有很大影响,楼主去看看正规的防排烟系统书籍!那上面讲的全面
    2010-08-10 10:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:关于商场送风量的计算过程

最近在算一个商场一层的送风量,可是怎么算都和别人估的数值有很大差别,实在不知道是哪里的错,希望各位高手赐教,万分感谢.一层面积7000m2 层高5.5m. 空调估算指标取 250w/m2 得出一层总负荷Q=1750KW新风负荷计算:Q=Gw(iw-in)=7000x30x0.2x(92.43-61.52)=407KW 新风负荷占总负荷22%室内全热负荷:1750—407=1343KW湿负荷计算:w=nn!g 其中g=成年男子散湿量 查表取数值203g/h n=室内人数 (本层取人流密度0.2,则总人数为7000*0.2=1400 n1为群集系数 查表得0.89

回帖成功

经验值 +10