    复楼上,,,,,正常情况,要按厨房空间算体积,但是现在目前大多用,烟罩面积算,罩口吸风速0.5M/S,再乘以罩口面积!再乘以一个小时3600S,就是每小时的排烟量,大体等于,烟罩口长X宽X1800,这种算法,不是很科学,但是目前大都用这种算法,这种算法不考虑厨房的补风新风,也没有考虑到厨房温度湿度等因素,实际上,温度湿度对厨房环境有很大影响,楼主去看看正规的防排烟系统书籍!那上面讲的全面
    2010-08-10 10:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:关于商场送风量的计算过程

最近在算一个商场一层的送风量,可是怎么算都和别人估的数值有很大差别,实在不知道是哪里的错,希望各位高手赐教,万分感谢.一层面积7000m2 层高5.5m. 空调估算指标取 250w/m2 得出一层总负荷Q=1750KW新风负荷计算:Q=Gw(iw-in)=7000x30x0.2x(92.43-61.52)=407KW 新风负荷占总负荷22%室内全热负荷:1750—407=1343KW湿负荷计算:w=nn!g 其中g=成年男子散湿量 查表取数值203g/h n=室内人数 (本层取人流密度0.2,则总人数为7000*0.2=1400 n1为群集系数 查表得0.89