发布于:2008-05-05 16:46:05
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近在算一个商场一层的送风量,可是怎么算都和别人估的数值有很大差别,实在不知道是哪里的错,希望各位高手赐教,万分感谢.
一层面积7000m2 层高5.5m. 空调估算指标取 250w/m2 得出一层总负荷Q=1750KW
新风负荷计算:Q=Gw(iw-in)=7000x30x0.2x(92.43-61.52)=407KW 新风负荷占总负荷22%
室内全热负荷:1750—407=1343KW
湿负荷计算:w=nn!g 其中g=成年男子散湿量 查表取数值203g/h n=室内人数 (本层取人流密度0.2,则总人数为7000*0.2=1400 n1为群集系数 查表得0.89
则湿负荷W=1400*0.89*203=252938g/h=70.2g/s
热湿比:∈=Q/w= 1343000/70.2=19131
根据设计室内空气状态点Tn=28℃ 相对湿度55% 过该点画热湿比线,取送风温差8℃,则送风状态点为20℃ 得出室内状态点焓值 61.48kJ/kg 送风状态点焓值51.98 kJ/kg
根据公式 风量=冷负荷/ 室内状态点与送风状态点的焓差 得出 一层需总风量=449203m3/h
利用换气次数法校核:换气次数=送风量/体积 得出n=449203/(7200*5.5)=11 符合商场换气次数>10次/H
我觉得自己的计算有问题,可是又不知道问题出在哪里,真心希望师傅们赐教.有老工程师估算的是采用40000m3/h 的空调箱四台,我算出来的太大了.
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳