冷负荷计算实例分析以广州为例,外墙传热系数1.97,外墙面积40.5平方米,计算在14时外墙冷负荷? 本人最近在研究冷负荷,以前用的是鸿业,现在想手工算,参照技术措施(暖通动力)。 结果发现,鸿业计算值为475W,手工计算为415W,参照另外一本书,例题的结果是270W。 总结发现,之所以有这个区别,有一个值是关键。 技术措施中有外墙综合冷负荷计算温度逐时值,技术措施中的冷负荷计算中是需要用这个值减去室内设计温度的,查得此外墙(属于三类外墙)地点修正值为-1.9度,冷负荷计算温度逐时值为31.3度,外表面放热系数计算为1,外表面日射吸收系数为0.94(外墙为浅色),技术措施中的公式是:(负荷计算温度逐时值--地点修正值)*外表面放热系数*外表面日射吸收系数,这样计算结果为:5.208