土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷负荷计算实例分析

冷负荷计算实例分析

发布于:2008-04-29 12:29:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以广州为例,外墙传热系数1.97,外墙面积40.5平方米,计算在14时外墙冷负荷?
本人最近在研究冷负荷,以前用的是鸿业,现在想手工算,参照技术措施(暖通动力)。
结果发现,鸿业计算值为475W,手工计算为415W,参照另外一本书,例题的结果是270W。
总结发现,之所以有这个区别,有一个值是关键。
技术措施中有外墙综合冷负荷计算温度逐时值,技术措施中的冷负荷计算中是需要用这个值减去室内设计温度的,查得此外墙(属于三类外墙)地点修正值为-1.9度,冷负荷计算温度逐时值为31.3度,外表面放热系数计算为1,外表面日射吸收系数为0.94(外墙为浅色),技术措施中的公式是:(负荷计算温度逐时值--地点修正值)*外表面放热系数*外表面日射吸收系数,这样计算结果为:5.208
用5.208乘以40.5*1.96=413
鸿业的计算公式:
外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:
Qτ=KFΔtτ-ξ (1.1)
式中 F—计算面积,㎡;
τ—计算时刻,点钟;
τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻, 点钟;
Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。
它的计算结果为475;
可是这道例题的结果为270,书名是(中央空调工程设计与施工)
鸿业用的是谐波反应法,我用的应该是冷负荷系数法。
突出点就在于,中央空调工程设计与施工中是负荷计算温度逐时值+地点修正值,而技术措施中是负荷计算温度逐时值--地点修正值,也就是说,一个计算值是31.3-1.9,技术措施是31.3+1.9。
鸿业软件计算结果和技术措施接近,那么也应该是减,但为何结果相差几十瓦?
由此可见,冷负荷的计算并不是一个绝对值,在做设计中,应该对一个房间进行不同方法的计算,综合对比,以此题为例,个人考虑一点余量,此外墙在14时的冷负荷应在430W,则在机组选型中不在考虑1.1的富裕量。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • grhuatao
    grhuatao 沙发
    非常的感谢楼主这种钻研精神。
    2011-08-14 13:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • fanyukui
    fanyukui 板凳
    真的会钻研 精神值得我们学习
    2010-07-17 23:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国可再生能源学会地源热泵咨询师/设计师培训

中国可再生能源学会地源热泵系列培训是我国成立最早、规格最高的地源热泵系统化培训,为国内外地源热泵行业所广泛认可。地源热泵技术是当前世界上最先进的供暖制冷新技术。它利用浅层常温地热能解决供暖制冷问题,属于可再生能源利用技术,到2005年年底,已有33个国家在推广这项技术。中国可再生能源学会地源热泵技术培训中心凭借对世界地源热泵技术前沿的探讨,结合我国对地源热泵技术应用的本土特点和最新新能源利用的政策分析解读,使培训内容与全球先进技术无缝对接,让学员能够了解和掌握与国际同步的核心技术,把握市场发展所带来的机遇与挑战。中心依据我国地源热泵行业发展需要而专门设计的地源热泵技术的系列培训课程。课程更加强调对于学习者的“实用性”,通过典型工程案例分析和实际操作,致力传授实际工作所需的“核心能力”。