螺杆式冷水机组冷媒加注,是中央空调制冷系统维保工作里的重要工序。操作是否标准,会影响机组运行效率与设备使用周期,操作不当容易出现液击,损伤螺杆转子。冷媒相关作业属于特种制冷操作,作业人员需要持证上岗,作业场地保持通风,佩戴护目镜、耐低温防护手套,远离明火,按步骤施工。
一、作业前期准备
准备冷媒回收机、真空泵、压力表组、冷媒电子秤、测温仪、专用扳手等工具。查看机组铭牌,确认冷媒型号、额定加注重量,不同型号冷媒不可混用。
检查冷冻水、冷却水系统,确认水泵可正常工作,水循环管路通畅;查看压缩机油位、电气线路、安全阀等部件状态。
如果系统内原有冷媒,使用冷媒回收机将冷媒回收至专用钢瓶,回收完成后对系统泄压,再开展后续检修。
二、系统抽真空与检漏(管路检修更换部件后必做)
压力表组连接机组检修口,接入真空泵对制冷系统抽真空,真空度达到 - 0.098MPa,保压 30~60 分钟。保压阶段压力没有回升,说明系统无泄漏;若压力回升,需要排查漏点并修复,再继续加注冷媒。
提示:仅少量补加冷媒、没有拆开制冷管路时,可跳过抽真空步骤。
三、冷媒加注作业
冷媒加注分为静态预加注和开机动态加注两个阶段,螺杆冷水机组不要从低压侧大量加注液态冷媒,避免液击损坏压缩机转子。
1. 静态预加注
冷媒钢瓶直立放置,从机组低压检修口加注气态冷媒,先向系统加入一部分冷媒。
2. 开机运行加注
依次启动冷却水泵、冷冻水泵,水循环稳定后启动冷水机组。冷媒钢瓶保持直立,持续从低压检修口加注气态冷媒。
加注以电子秤称重计量作为主要判断依据,压力表仅作辅助参考。环境温度、水温变化都会改变系统压力,不能只依靠压力判断冷媒加注量。作业时同步监测高低压压力、冷冻水进出水温差、回气过热度等运行参数。
当冷媒加注重量达到铭牌额定数值、各项运行参数稳定,依次关闭冷媒钢瓶阀门与压力表组阀门。
四、完工验收与现场收尾
拆除冷媒加注软管,拧紧检修口阀帽。机组持续稳定运行 30 分钟,复核系统压力、水温、压缩机油位,确认状态正常。做好作业记录,登记冷媒加注量、作业环境温度、机组运行参数,留存维保档案。
五、操作注意事项
1. 优先采用称重加注,不要仅凭压力表数值判断冷媒量;
2. 低压侧加注气态冷媒,防止液态冷媒进入压缩机引发液击;
3. 系统存在泄漏、管路进水等问题未处理完成,不要加注冷媒;
4. 不同型号冷媒不可混用;
5. 冷媒回收、加注作业,应由持证人员操作,遵守制冷作业相关安全规范。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
阅读下一篇
中央空调冷水机随季节变化出现报警的原因梳理在工业冷水机、中央空调螺杆压缩机运维过程中,不少运维人员会发现故障存在明显的季节特征。冬季机组易出现低油压报警、压缩机跑油现象;夏季高温时段,高压报警问题出现频次上升。这类集中出现的故障,大多受环境工况变化影响。 冬季机组低油压、跑油问题 环境温度降低,冷冻油黏度随之改变,润滑油流动性下降,系统回油效果变差。冷冻油滞留于管路、换热器内部,压缩机供油不足,进而触发低油压告警,同时出现跑油情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发