JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程
6.2.3 条文:
空间网格结构的杆件接长不得超过一次,接长杆件总数不应超过杆件总数的10%,并不得集中布置。
杆件的对接焊缝距节点或端头的最短距离不得小于 500mm。
6.2.3 条文说明:
空间网格结构杆件在接长时,钢管的对接焊缝必须保证一级焊缝。
对接杆件不应布置在支座腹杆、跨中的下弦杆及承受疲劳荷载的杆件。
总结:
1、接长杆件总数不应超过杆件总数的10%,并不得集中布置。(是不是可以理解为与一个球连接的杆件中,最多一根杆件有接长);
2、杆件接长不得超过一次(一根杆件只能有一个接头);
3、杆件的对接焊缝距节点或端头的最短距离不得小于500mm(控制接头位置);
4、对接焊缝必须保证一级焊缝(这个操作起来不容易,涉及100%的无损检测,也会增加成本);
5、对接杆件不应布置在支座腹杆、跨中的下弦杆及承受疲劳荷载的杆件;
这么多的限制条件,是不是索性就不要接了比较好(预算结算材料损耗要做考虑)。
否则,处理不当,就是构件作废,重新制作。
以下内容摘自丁芸孙老师文章,仅供交流学习,如有侵权,请联系删除,谢谢!

要分清受拉、压杆杆件,受压的杆件也可能某些情况下变成收拉。