1.新风进口位置

(1)应设在室外较洁净的地点,进风口处室外空气有害物的含量不应大于室内作业地点 最高容许浓度 的30%。

(2)布置时要使排风口和进风口尽量远离。进风口应尽量放在排风口的上风侧(指进排风同时使用季节的主要风向的上风侧),且进风口应低于排出有害物的排风口。

(3)为了避免吸入室外地面灰尘,进风口的底部距室外地坪不宜低于2m;布置在绿化地带时,也不宜低于1m。

(4)为使夏季吸入的室外空气温度低一些,进风口宜设在建筑物的背阴处,宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上。



2.新风口的其他要求
(1)进风口应设百叶窗以防雨水进入,百叶窗应采用固定百叶窗,在多雨的地区,宜采用防水百叶窗。
(2)为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网。
(3)过渡季使用大量新风的 集中式系统 ,宜设两个新风口,其中一个为最小新风口,其面积按最小新风量计算;另一个为风量可变的新风口,其面积按系统最大新风量减去最小新风量计算(其风速可以取得大一些)。