日本静冈县静冈市清水区尾羽国道1号线静西绕道下行发生桥梁垮塌事故,造成 2人死亡、6人重伤 。在对正在施工的一座钢桥梁(长约63m、宽约2.5m、重140吨)进行截降作业时,突然主梁从约7m高处掉落到国道1号线人行道上。据悉,P4桥墩在顶升过程中发生了约10厘米的错位,导致梁掉落。
到底是为什么呢?小灰带你们一探究竟。先回溯下事故。
桥梁概况
施工方法
事故概况描述
事故现象描述:桥梁朝大海侧(下图)侧翻。相比P3侧(东京侧,由桥墩支撑)和P4侧(名古屋侧,由支撑梁支撑),P3侧进一步向大海侧倾斜。P3侧主梁倾斜,较长距离落入路面,P3桥墩上的支撑系统已从桥墩顶部掉落,散落在路面上。P4侧主梁路面因坠落冲击而塌陷,但P4桥墩上的支撑仍留在P4桥墩上。不知道是否因为设置梁的连接板提前断裂而减轻了影响。
P3墩附近的一个特征现象是,拆卸后吊装时观察主梁底面时,发现横向有多处划痕。板在支点附近有一些局部变形。当大梁倒塌到P3桥墩上时,我们可以看到P3桥墩上的支撑造成的损坏。
P4墩附近的一个特征现象是,固定梁连接板上的螺栓孔发生塑性变形,呈垂直方向拉伸的形式。同一位置的所有螺栓均断裂、散落。
据此推测,大梁首先落在P4一侧。从下翼缘的损坏情况来看,认为P3侧是在撞击桥墩横梁的同时向海面坠落,在坠落之前,对定梁连接板施加了较大的力。
事故原因分析
事故报告指出,为避免类似事故发生,要加强下降作业时台架的安全措施。例如台架设置在稳定且具有足够强度的水平面上,牢固地固定。在台架支撑横梁时,即使集中载荷作用在横梁凸缘上。为了不容易发生局部变形,也应进行横梁的加强;横梁制作前,先研究架设中的器材设置位置、方法和作业工序,必要时根据情况反映在桁条制作上。架设桁架和架台以及设置梁和架台相互固定等,即使产生负荷不均匀或偏心,也应使架台不易脱落。