最近和一些同行交流,蛮多人比较纠结,地下室明敷电气管线究竟该如何处理,《 建筑电气与智能化通用规范 》中的两条看似是矛盾的,该如何执行,本期我们做简单分析,请大家共同交流探讨。

01、规范依据和争议点


1)《建筑电气与智能化通用规范》以下简称《通规》第6.2.2条,潮湿场所线缆敷设,采用金属导管和,金属导管壁厚不小2.0,JDG管厚度一般1.5~1.6mm,但为了工程需要,也有厂家生产非标的JDG管,即0.6~1.2mm。 因此,一旦有此类需求, 前基本都是采用SC管。

2)《通规》第6.2.3条,建筑物底层或地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,当采用金属导管时,其壁厚不应小于2.0mm。并且条文解释提到了,地下室建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大.....

3)基于以上内容,部分设计和专家认为,地下室所有明敷和暗敷管线,都要采用金属管时,壁厚均不应小于2.0mm。


02、做法探讨与实践结论


笔者关于此问题,通过项目现场实地考察、设计图审征询、请教专家等多个方式调研,由于目前地下室是否定义为潮湿场所,规范并没有明确规定,仅人防规范对于水泵房、卫生间、水池等为潮湿场所有涉及,且《通规》6.2.3条已经明确,暗敷设时,需要采用2.0mm厚度,因此, 笔者认为 设计 应疑罪从无, 地下车库非上述潮湿场所明敷金属管,采用标准JDG管(不小于1.5mm)即可。

如果地方却有特殊规定,则另说。

采用JDG管对于成本、施工难度都更为有利,且目前新建项目地下室,通风情况良好,干燥、整洁,因此相关设计也应更新思想,与时俱进。