土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 框架柱平法18--箍筋的设置

框架柱平法18--箍筋的设置

发布于:2024-05-17 13:28:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]

框架柱的箍筋,一般如果图纸没有特殊说明,就按软件默认的是没有问题,因为软件就是根据图集计算的。今天我们讲的以下节点,都是图纸有特殊标注的,那在软件里如果设置?

1、箍筋图纸标注了根数,如何设置?

如图1所示。


图1

上图里是一个柱子的配筋信息,下面看一下基础箍筋的要求,如图2所示。


图2

图2里,标注了基础内箍筋根数是2c8,也就是2根三级8的箍筋。基础的箍筋和柱子箍筋的直径是相同的,那就按柱子的正常定义就行,如图3所示。


图3

下面就是画图看结果,如图4、图5所示。


图4


图5

在软件没有设置的情况一下,直接计算出来就是2根,符合图纸的要求,这个符合图集的规定,如图6所示。


图6

这个是碰巧了,如果计算出来不是2根,因为图纸标注的,必须和图纸是一样的,那应当怎么设置?如图7、图8所示。


图7


图8

选中柱子,在属性里打开钢筋钢筋业务属性,然后选择计算设置,在第2条里点开,选中指定根数,然后输入正确的排数就行。以后大家遇到基础箍筋图纸标注根数的都可以这样设置。

2、柱子箍筋有加密是如何设置?

柱子箍筋什么时间会加密,如图9所示。


图9

这个图里有外边的柱子,也有中间的柱子,哪种箍筋要加密呢?如图10所示。


图10

根据图集要求,是侧面保护层小于等于5d的时候,箍筋就要加密。在图9中,看外面的柱子和筏板边缘是平齐的,这样侧面保护层就≤5d,那这种情况下面柱子在基础范围内箍筋间距就要加密,加密是按图集规定来进行计算的,最后比较出来箍筋间距是100,下面看怎么设置?如图11、图12、图13所示。


图11


图12


图13

这个设置要分3个步骤,就是那些柱子需要,就要选择柱子,然后在属性的计算设置里修改箍筋间距。根据上面这些图片,我们可以得出,只要是筏板没有外延,周边的柱子箍筋就要加密。最后看一下计算出来的结果,如图14所示。


图14

软件计算的结果是没有问题的。

3、基础范围内箍筋如果是复合箍筋,如何设置?

图集标注,还有软件默认的设置,基础范围内的箍筋间距都是非复合箍筋,也就是不管如何定义,箍筋就是计算了最外面的大箍筋,里面的小箍筋都没有计算,这个是没有问题的。如图15所示。


图15

如果大家遇到图纸有特殊说明,基础箍筋要求是复合箍筋,这个在软件里如何设置?如图16、图17所示。


图16


图17

设置的方法和上面基本相同,找到要设置的位置,直接修改就行。修改的结果,如图18所示。


图18

看上面的结果,就已经是按复合箍筋计算了。综上所述,图纸没有特殊要求,就按软件默认的计算,如果图纸有特殊标注,可以在计算设置里设置。今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:

1、箍筋如果没有标注,那就按正常的来做;

2、箍筋给定了根数,可以在软件里设置;

3、外侧保护层<5d,箍筋加密的设置;

4、复合箍筋的设置。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

造价成本管理

返回版块

1.2 万条内容 · 297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱平法19--纵筋基础弯折的设置

对于框架柱纵筋,要设置的很多,那从今天开始我们就逐步来进行分析,今天我们就从基础弯折开始。 1、什么情况下要进行设置? 如图1所示。 图1 这个是柱子纵筋详图,图纸标注的基础弯折是150,这个图纸标注的是150,如果标注的是300、250等都是相同的。那我们怎么判断是需要在软件里设置呢?这个就要对软件和图集很熟悉,软件默认的设置是根据图集来的,下面看一下图集是怎么规定的,其实之前都已经讲过了,为了让大家更好的了解,这里再看一下,如图2、图3所示。

回帖成功

经验值 +10