请教各位水系统设计前辈!!!最近手上有一个水系统的设计,共三层,一层600平方,约20只风盘,二,三层相同,各1200平方,各约40只风盘,做水系统时,因建筑不规则无法采用供回水立管各一端来做水平同程,请教各位水系统前辈:1. 这样的系统做异程系统可以吗,我想在每层的水平管路中用几组阀门来调节2. 做安装的人想用一个开式水箱来代替集水器和膨胀水箱的功能,主机出水后先进水箱,在用水泵打入楼层,回水的时候经过水箱再进主机,我没见过这种做法,但是安装的人说这么做过,效果很好,请问这种做法可行吗.请问水箱的体积如何确定???谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
!
在施工过程中,我就发现风盘按照设计数据采购,往往空气温度不能在短暂时间内下降
必须通过长时间冷却,才能到 普及温度!
~