土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 常泰长江大桥桥塔C60大体积混凝土配合比设计及防裂技术

常泰长江大桥桥塔C60大体积混凝土配合比设计及防裂技术

发布于:2024-04-22 11:47:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]

来源:建材世界 砼话

荐读:微土木人,欢迎投稿!

【导读】   常泰长江大桥长约5km,其采用六车道“高速公路+双层公铁”合建的桥梁方案,主航道桥为双塔斜拉桥,跨径为(142+490+1176+490+142)m。该桥采用钢-混混合空间钻石型桥塔,桥塔总高352m,分上、中、下塔柱三个区段。上塔柱为钢箱-核芯混凝土组合索塔锚固结构,中、下塔柱为钢筋混凝土结构。   下塔柱高48.5m,外轮廓尺寸由上至下为11m×11m~13m×13m,壁厚最薄处为1.9m,最厚处为底部3.5m;中塔柱高182.6m,外轮廓尺寸由上至下为8m×8m~11m×11m,第一段壁厚由上至下为1.55~2.1m,第二段为1.55~1.9m。中、下塔柱结构为C60高抗裂、准清水钢筋混凝土。
常泰长江大桥桥塔高,塔身为C60准清水、高强混凝土,外观质量要求较高,泵送施工难度大,且主塔锚固区作为索塔承受和传递索力的关键部位,其结构受力复杂,不允许出现裂缝,对混凝土耐久性要求高。索塔锚固区混凝土施工必须解决可泵性与抗裂性两个矛盾因素,以满足施工和耐久性的要求。

 
1 原材料及配合比设计
1.1原材料
1)水泥:句容台泥水泥公司生产,PⅡ52.5,标准稠度用水量为28%,比表面积为338m   2   /kg,7d、28d抗压强度分别为32.4MPa、59.8MPa;7d、28d抗折强度分别为5.9MPa、9.4MPa。     
2)粉煤灰:谏壁电厂,F类Ⅰ级粉煤灰,细度9.0%,需水量比93%。
3)矿渣粉:南钢嘉华,7d、28d活性指数为82%、107%,密度3.02g/cm   3   ,比表面积437m   2   /kg。
4)河砂:鄱阳湖,Ⅱ区中砂,表观密度2620kg/m   3   ,紧密堆积密度1760kg/m   3   ,松散堆积密度为1550kg/m   3   ,含泥量1.1%。
5)碎石:江西彭泽,5~25mm连续级配,表观密度2740kg/m   3   ,堆积密度1660kg/m   3   ,针片状含量5.8%,压碎值18.1%。
6)减水剂:江苏苏博特,聚羧酸高性能减水剂,减水率27%,固含量25%。
7)选用江苏苏博特“MHE-V”型抗裂剂和“HDC-Ⅱ”型降黏掺合料,技术指标如表1、表2所示。
 

1.2配合比设计原则
经调研、工程实践和试验总结,确定常泰长江大桥高泵送、高强、高抗裂索塔结构的C60大体积混凝土主要性能:


 
1)大掺量矿物掺合料体系,60d抗压强度≥60.0MPa;60d劈拉强度≥4.0MPa。     
2)绝热温升7d宜≤50.0℃,1d绝热温升值占7d比值不大于50%。
3)混凝土28d碳化深度<5mm,28d干缩率小于350×10   -6  
4)抗拉强度/最大收缩应力≥1.0,开裂风险系数<0.7。
桥塔混凝土需满足超高泵送,应有良好的体积稳定性和耐久性能。结合国内大型桥梁索塔混凝土配制的经验,拟采用大掺量掺合料胶凝体系,辅以添加专用抗裂剂及降黏掺合料等功能材料,以达到混凝土可泵性好、强度发展适宜、体积稳定性好和抗裂及耐久性能优良的目的,配合比如表3所示。
 

2 试验结果
2.1工作性能
表4为不同胶凝体系混凝土工作性能对比测试结果。
 
由表4可知,混凝土掺入抗裂剂、降黏掺合料后,均存在流动性降低情况,含气量变化不大;考虑到坍落度可模拟混凝土泵送情况,结合倒坍数据,说明使用降黏掺合料能提高混凝土的泵送性;与粉煤灰、矿渣粉相比,掺入抗裂剂和降黏掺合料后,混凝土含气量有所提高,混凝土泌水率降低,但对混凝土施工影响不大。     
2.2力学性能
图1为各组配合比混凝土抗压强度测试结果。
 
由图1可知,各组混凝土的60d抗压强度值均超过70MPa;抗裂剂会降低早期强度,但后期水化完全后,能填充孔隙,使结构密实、强度提高;掺入降黏掺合料10%时,混凝土力学性能降低;采用大掺量矿物掺合料体系,在水胶比、胶材总量及矿渣粉掺料不变情况下,降低水泥用量、提高粉煤灰掺量,混凝土强度均有所降低,但相差不大。
2.3干缩性能
图2为不同配合比干缩试验变化曲线。     
 
从图2可知,粉煤灰、矿粉、降黏掺合料的胶凝材料组成在测试龄期均出现收缩,且早龄期(14d)的收缩值占比较大。掺入抗裂剂后,混凝土产生了显著的早期自生体积膨胀,22d后混凝土存在收缩,但较未掺抗裂剂时明显减小。
2.4碳化性能
表5为各组配合比不同龄期碳化测试结果。
 
从表5中可知,各组混凝土内部孔隙较小,结构密实,混凝土抗碳化能力较高,28d碳化深度均小于1.0mm。在该水胶比和胶凝材料用量情况下,均具有十分优良的抗碳化能力,不会存在碳化而引起的钢筋锈蚀问题。
2.5混凝土绝热温升
选取其中配合比CT-1、CT-5、CT-7进行绝热温升试验,结果如图3所示。     
 
由图3分析可知,抗裂剂与降黏掺合料复合能降低混凝土早期水化放热速率及绝热温升值,7d混凝土绝热温升小于50℃。抗裂剂与粉煤灰等常规掺合料相比,其具有更好的温升降低效果,降黏掺合料的水化活性略高于粉煤灰,放热量及放热速率略高于粉煤灰。

3 仿真分析
结合上述混凝土各项性能试验结果,考虑桥塔实心段混凝土低温升、高抗裂的要求,最终选取CT-7配合比作为该工程桥塔下塔柱根部实心段混凝土配合比。并采用如下措施:
1)冷却水管工艺:采用管径30mm、壁厚3mm的铁管。水管水平和竖向间距0.8~1.2m,表层水管距离混凝土表面≥0.5m。冷却水采用季节常温水,控制通水水温与混凝土温差≤25℃。混凝土升温阶段,冷却水流速应≥1m/s,降温阶段,冷却水流速≤0.5m/s。
2)防风、保温、保湿养护:顶面采用洒水养护,养护时间≥14d。带模养护2~3d,松模后模板上下缘覆盖,内通热雾化汽养护。拆模后在塔壁外围设防风保温养护罩,内通热雾化汽养护。
3)施工控制:混凝土节段浇筑间隔≤10d。高温施工时对泵管淋水降温,低温时进行防雨、雪处理。浇筑过程中,采用由外向内均匀布料、水平分层、斜向分段方式,顶层混凝土进行二次振捣。     
在以上设定条件下,首节塔柱实心段温度应力计算结果见表6。
 
由表6分析可知:1)按照设计的浇筑方式和水管布置方式的配合下,塔柱实心段各龄期安全系数均大于1.4,满足设计要求。2)早期由于混凝土内表温差大,应力相对集中,需采取保温养护措施,控制塔壁混凝土里表温差。3)由于混凝土降温和干缩作用,后期需注意保湿养护。建议拆模后塔壁外设防风保温养护罩、内通雾化水汽养护。

4 工程应用
常泰长江大桥桥塔地处长江之上,周边空旷,气候条件变化剧烈,考虑大体积混凝土温控要求以及现场施工泵送性等要求,选取CT-7配合比作为下塔柱施工,现场采用结构预埋冷却水管工艺、混凝土采用防风、保温、保湿的养护方式,并加强施工过程控制。混凝土入模温度为23.2~24.0℃,内部最高温度为60.1℃,最大内表温差20.4℃,塔柱混凝土外观质量良好,表面平整、光滑,无明显缺陷。
           
5 结论
a.基于常泰长江大桥桥塔高泵送、高强、高抗裂的混凝土要求,从配合比优化及大体积混凝土控裂两个
方面分别对索塔混凝土进行了研究,设计出工作性能、力学性能、热学性能、体积稳定性均满足施工要求的C60塔柱混凝土,并取得较好的实施效果。     
b.适当降低胶材用量,并掺入适量抗裂剂及降黏掺合料,可实现混凝土可泵性好、强度发展适宜、体积稳定性好和耐久性能优良的目的。模型试验拆模后没有出现可见裂缝,进一步验证了针对索塔结构的混凝土裂缝控制效果。
c.针对超高桥塔塔柱不同节段部位混凝土性能需求,通过材料措施与关键施工工艺的采用,可实现桥塔结构高强大体积混凝土力学性能、高程泵送性能、抗裂性能及外观质量保障的有机统一。(《建材世界》2023.05)     


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同垂度四主缆悬索桥体系的“洪荒之力”

悬索桥是跨越能力最大的桥梁结构型式,本世纪以来,我国悬索桥技术与工程发展迅猛,截至目前,我国千米跨径以上悬索桥共计20余座,建设中的张靖皋长江大桥、狮子洋大桥等跨越长江、珠江的悬索桥跨径已超越了2000米。随着跨径、荷载的增大,常规双主缆布置的主缆、索鞍、索夹、锚碇等结构构件规模过大,给制造及施工带来较大的困难。 本文结合湖北燕矶长江大桥塔高受限、主缆规模超大的难题,提出了适应超大跨度的不同垂度四主缆悬索桥体系,并简要介绍这种桥型结构体系及其实践情况。

回帖成功

经验值 +10