土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式(别墅)中央空调水系统安装与调试

户式(别墅)中央空调水系统安装与调试

发布于:2024-04-03 11:42:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


户式(别墅)中央空调系统主要由三个部分组成:

①户式(别墅)中央空调机组:分单冷型和热泵型二类,一般放置于室外阳台、屋顶或专用平台;

②末端设备:主要是指风机盘管,一般情况下建议采用卧式暗装风机盘管,它容易与室内装修配合,往往会取得令人满意的效果;

③水系统:用于连接主机与末端风盘,起冷热传输作用,常规用镀锌管或无缝钢管,也可用新型管材,如PPR、PB管、铝塑管等;

附:储能装置:该部件为可选件,连接在空调水系统上,起储存和释放能量的作用。一方面可使系统在部分负荷运行时减少压缩机开机时间,延长停机时间,达到运行节能目的;另一方面可大大减少压缩机的开停机次数,避免机组频繁启停,延长机组的使用寿命。

1 、机组的安装

安装位置的选择与空间要求:

安装方式:

A 、可直接用膨胀螺栓固定在独立的混凝土机座上。

B 、可用角钢或槽钢制成钢托架,加防振橡胶垫置于地面或屋顶,并确保机组水平放置。

2 、末端的安装

以卧式暗装风机盘管为例:

先将金属软管及部分配件接至进出水口,再将风机盘管吊装。

3 、辅电的安装

以带电气盒辅电为例:

进出水口方向正确、放水阀门安装正确方便、支架固定牢固、电气盒接线方便。

4 、水管的连接

5 、膨胀水箱与自动排气阀的安装

安装位置:距离水系统最高点1.5米以上。自动排气阀应安装在主干管顶部,高出系统20cm以上。

6 、接线

机组接线、辅电、风机盘管接线请参见相关接线图。

7 、调试

A 、水管试压(7kg)并冲洗(排出水流与进水无差别)与更清洗过滤器。

B 、空调系统冷冻水的充注。

C 、试运转前的检查:风机盘管的检查。机组的检查。管路系统的检查。

D 、管路排气:打开未端风机盘管放气阀排气,直至均匀流出水且无气泡为止。

E 、试运行。

通电,检查相序及点动风机继电器,观察转向。如返转即更换相序。

按控制器操作说明同时可按模式键与开关键屏蔽远程控制开关。

按开/关机键开机,水泵立即运行,查看进出水管压力表数值并观察指针是否抖动很大。如果是说明系统中有空气,需继续排气。

如下图所示:

辅助排气:

当开机不久后出现E9报警,即水流开关报警时,检查压力表是否在停机前抖动很大,如果是,通常为水系统中有空气未排除,此时可将水流开关引线短接(可见接线图),并将压缩机继电器输入线(主板上,可见机组接线图)从主板上拨出。接开/关键再次开机。此时即使用机组水泵、风机盘管放气阀及排气阀进行协同排气。直至压力表压力指针抖动平稳,并排气阀无排气声、风机盘管放出水流均匀无气泡时,即排气完成。

排气完成后,关机,当水泵停机运行后,立即将水流开关引线及压缩机插线复位。

选择制冷运行模式,按开/关键启动机组,观察运行是正否,并在控制器上察看机组进出水温差是否在3-5℃,如果超出,请调节出水阀门。

注意:压缩机制冷启动条件为:出水温度≤6℃停机,当≥15℃时开机。

停机10分钟后,可进行制热模式运行,控制方法参见控制器操作方法。

注意:压缩机制热启动条件为:出水温度≤44℃开机,当≥55℃时停机。

在以上制冷、制热模式下运行时,同时测试各线路电流,并对照电力参数表检查。

再次检查电气线路,并恢复远程控制开关。关好电气箱。

试运行完成后,应再次清洗管路上的过滤器,才可投入正常运行。

日常维护与操作:

1 、日常操作:

A 、用户日常操作只需通过安装在室内的开关板来进行开机、关机操作及制冷、制热设置转换操作,机组的参数设定等应通过安装在机组内的显示操作面板(手操器)来完成。

B 、机组内所有安全保护装置均在产品出厂前已设定好,用户切勿自行改动,以免造成机组损坏。

C 、各房间风机盘管的开关机操作,均应通过各房间内安装的温控器及三速开关来独立操作。最后一个风机盘管关机后,则应将主机停机。

D 、机组停机后,不可切断电源;若停机时间较长(两天以上),且停机后切断了机组的供电电源,则重开机组前,应提前接通机组的供电电源,使压缩机预热6小时以上,才能正常开机运行。

2 、日常维护:

A 、机组及其附件上请勿堆放杂物,四周应保持干燥清洁及通风良好。冷凝器翅片上积灰严重时应及时清理,以免影响机组性能。

成B、内风机盘管的出风口及回风口请勿堵塞,回风口上的过滤网应定期拆洗。

C 、应定期拆洗过滤器(每月一次),以确保机组的正常运行。

D 、应定期检查电气接线是否有松动,若有,需拧紧。

E 、冬天机组停止使用时,应将机组内及管路系统内的水放净,以防冻裂机组内的板式换热器、水泵及水管;重新使用时,应按照说明书上的有关说明向系统内加满水,并排净空气后才能开机。

F 、冬天制热供暖运行时应注意防冷风:长时间停机后,管路内的水与环境同温,开机供热前,最好先开主机5∽10分钟,使管路内的水升温后,再开室内风机盘管直接供暖,这样可避免开风盘后的最初几分钟有冷风吹出,使人有不舒服的感觉。

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心空调系统技术有什么要求?看完下面2张表格,你就知道

数据中心机房的空调设计应根据数据中心的等级、气候条件、建筑条件、设备的发热量等因素确定,并满足高可靠性、运行费用低、高效节能、低噪声和低振动的要求;当电子信息设备尚未确定或者无特殊要求时,可按下表确定。 数据中心所包括的房间如下表所示。数据中心的其他房间可按照舒适性空调设计。

回帖成功

经验值 +10