土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 连梁平法3--侧面钢筋的标注与排布

连梁平法3--侧面钢筋的标注与排布

发布于:2024-03-21 09:46:21 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]

连梁的上下纵筋及箍筋排布我们已经讲过了,今天讲连梁侧面钢筋的标注和不标注有什么不同,以及侧面钢筋的排布。

1、侧面钢筋的不标注和标注的不同

我们经常会遇到有些连梁是不标注侧面筋的,有些是标注的,那这个不标注的情况是没有侧面筋吗?如图1所示。


图1

图1是连梁在剪力墙中的位置,都是在洞口的上下方,对于连梁侧面筋我们看一下图集是怎么解释的,如图2所示。


图2

从图2中可以看出,一般墙水平筋满足连梁侧面筋的时候,就不用标注,也就是说不标注的情况下,是剪力墙水平筋就是连梁侧面筋,不是没有。那什么情况下要标注侧面筋呢?图集规定是墙水平筋不能满足侧面构造要求的时候,要标注,那就按标注的钢筋计算。所以得出结论是连梁不管是否标注,侧面筋都是有的。那侧面筋标注和不标注算法是否相同?如图3所示。


图3

这个解释里面,可以看出如果是墙水平筋可以拉通,如果是单独的侧面筋在连梁两端锚固,这样两种算法量有所差别。下面给大家举例看一下连梁的侧面筋,如图4所示。


图4

2、连梁侧面筋的排布

连梁侧面筋的排布,尤其是墙水平筋代替的时候,如图5所示。


图5

连梁的侧面筋是在连梁箍筋外面,也就是说墙水平筋是在连梁的外面通过的,那墙水平筋遇到连梁的时候,钢筋如果排布,如图6所示。


图6

连梁第一根钢筋距离连梁底部是50,这个位置是固定的,但按墙水平筋的排布,这个是不一定正好的,水平筋在连梁内的排布规则和侧面纵筋在剪力墙内上下起步距离以及是否有门窗洞口有关系,下面我们分三种情况讲解。如图7所示。


图7

先看一下如果没有门窗洞口的时候,剪力墙水平筋从楼板开始,起步50按一个平均的距离进行排布,如果有洞口了以后,可能会出先一下三种情况,我们先来看一下窗户,如图8所示。


图8

情况一,如图9所示。


图9  

当连梁侧面的第一根钢筋如果是≥50mm时,就满足了侧面钢筋的要求,钢筋位置就不用移动。

情况二,如图10所示。


图10  

只移动上下两根钢筋,以满足≥50mm,其它水平筋间距不变。

情况三,如图11所示。


图11  

情况三和二道理是相同的,也是只移动上下两根钢筋,以满足≥50mm,其它水平筋间距不变。以上这三种情况是对于窗的排布,这三种情况中,如果窗上下距离不同,只要是满足条件的,就可以不用移动。

如果是门,我们也是按三种情况来分析,就门来说比窗户要简单,门的连梁只有上面有,就只考虑一个位置就行。如图12所示。


图12  

这三种情况,钢筋的排布如图13、图14、图15所示。


图13  


图14  


图15  

门的三种情况和窗的差不多,就不做过多的解释了,下面进行一下总结:

1、连梁侧面筋不标注和标注有什么区别;

2、连梁侧面筋的排布。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

造价软件

返回版块

1.23 万条内容 · 221 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱平法1--框架柱的标注

从今天开始我们来讲框架柱,框架柱对于大家来说相对熟悉一些,这次我们还是从最基本的开始,这节里主要讲框架的标注方式, 1、框架柱的标注形式 框架柱的标注形式分为一下两个类型,如图1所示。 图1 框架柱分为这两种注写方式,首先来看列表方式,如图2所示。 图2 这个是柱子的平面图,图纸中只有柱子的名称及具体位置,并没有柱子的截面、标高及配筋等信息,那这些信息就用一张表格来进行体现,如图3所示。

回帖成功

经验值 +10