上节我们讲过侧面钢筋是墙水平筋代替,这节就看一下侧面钢筋是图纸里标注的,钢筋是怎么计算的已经顶层连梁的设置。
侧面钢筋标注有几种,如图1所示。
图1
这两个图纸的连梁都标注了侧面筋,一个是标注了侧面筋的间距,一个是标注了侧面筋的根数。下面看一下表格里的标注,如图2所示。
图2
这个连梁表里标注的是间距,也有标注根数的,这里就不用再举例了。下面看一下连梁侧面筋的定义,如图3所示。
图3
其实这个比较简单,直接按图纸输入就行,在这个两个定义中,侧面筋一个前面是G,一个前面是N,那这个算法有区别吗?先看图集是怎么规定的,如图4所示。
图4
平法图集对这个长度没有明确规定,这个是根据18G钢筋排布的图集来进行计算的。在这个规定里并没有说明是G和N大头的钢筋长度算法有什么不同,只是说和墙的水平筋算法相同,22G图集有墙水平筋端头的的具体算法,因为这个左边属于小墙垛,应当是弯锚的。下面看一下软件计算的结果,如图5、图6所示。
图5
图6
这两个结果通过实际比较,其实是一样的,和图集规定是相同的,所以大家在平时做实际工程的不用再纠结G和N大头的问题。
我们在做实际工程的时候,要求到顶层时,一定要把属性修改为顶层连梁,那他们到底区别在哪儿?如图7所示。
图7
其实就是箍筋有区别,别的都相同,下面也是用一个实际例子来看一下,如图8所示。
图8
这定义是中间层连梁,看一下软件计算的结果,如图9所示。
图9
下面用手工也计算一下,如图10所示。
图10
手工和软件计算的计算的结果是相同的,也是只计算了洞口范围的箍筋数量。下面看如果是顶层连梁,箍筋数量的计算,看图集的规定,如图11所示。
图11
顶层连梁和中间层连梁区别是锚固范围有箍筋,并且箍筋间距是固定的150,而不是按图纸给的间距。羡慕也是看一下手工和软件的计算,如图12、图13所示。
图12
图13
手工和软件做出来都是22根,就一个连梁,箍筋就差了8根,所有这个是我们做实际工程绝对不能忘记的设置。今天的课就分享完了,下面进行一下总结:
1、连梁标注侧面筋的计算;
2、顶层连梁箍筋的计算。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 221 人订阅
阅读下一篇
连梁平法8--连梁暗撑及框架连梁上节我们讲了两种连梁的加筋,这节的连梁暗撑也属于连梁加筋里的一种,另外还有一个内容就是框架连梁的输入,下面看具体的算法 1、连梁暗撑的标注与计算 要计算连梁的暗撑,也是从标注开始,如图1所示。 图1 这个是图集对暗撑标注的规定,除了标注的规定,还有暗撑的相同及其它的规定,如图2所示。 图2 这个是暗撑的立面图以及对暗柱截面和拉筋的规定。下面也是用一个实际的例子来进行说明,如图3所示。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发