某多层办公楼内部装修项目,平面布局和房间分隔有改变,在排烟风机和主系统不在改造范围的前提下,请问:排烟末端风管及风口能否按照防烟分区面积×60m3h/㎡排烟量进行设计?
按《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》第4.2.5条规定,改造区域内的排烟系统设计应满足现行规范要求,即:改造范围内的排烟口排烟量及末端风管、风口尺寸,应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条、第4.6.4条、第4.4.12条、第4.4.7条等规定,以及《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中的相关规定。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
专家热线
返回版块3778 条内容 · 105 人订阅
阅读下一篇
采用高压微雾加湿装置时,要注意什么?看完下面4点,你就知道采用高压微雾加湿装置时,应符合下列要求: 1、应采用软水; 2、一台高压微雾加湿主机服务的区域或空气处理机组数量,按产品要求确定,但高压管不宜穿过人员长期停留的房间; 3、选用的主机供水量和喷嘴出雾量,不应小千所需总加湿量的 1. 25 倍; 4、加湿段后宜设置专用微雾挡水板,底部设置积水盘和排水装置。 高压微雾加湿设备通过高压柱塞泵将水加压并传送到喷嘴,以 3~15μm 的微雾向空气加湿,加湿效率可达 80% 以上。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发