土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵洞、通道拼接施工

涵洞、通道拼接施工

发布于:2024-01-19 11:01:19 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]

涵 洞 、 通道拼接 施工

1    病害核查及处理


1 )   清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤 积残留物层均不大于

10cm 。

2 )   涵洞、通道是否存在裂缝、变形等病害,并做好记录。

3 )   查勘沉降缝的错台 、 漏水、个管节接缝开裂、通道顶板渗水等,   存在问 题时应采取封水措施 。

4 )   对存在下列情况之一的涵洞 、 通道,   应按程序上报,加固处理完成后才 可进行拼接施工 。

( 1 ) 纵横向裂缝交叉或贯通 ,   裂缝宽度> 0.3mm , 裂缝深度> 1/3   结构物厚度 , 渗漏现象严重 ;

( 2 )   结构物表面风化严重,麻面、蜂窝联成片,面积> 10%结构物表面积, 混凝土强度明显衰减 ;

( 3 )   空洞、漏筋现象严重,多处受力钢筋外漏并锈蚀严重。

2   地基处理

1 ) 软土地段必须按照设计要求先进行地基处理 。 若采用水泥搅拌桩处理时 , 必须待搅拌桩达到设计强度后再做垫层和基础 ,   垫层材料可用碎石 ,   并确定垫层 的压实度满足规范要求 。

2 ) 非软土地段 , 须测定土基的承载力 , 承载力不足时 , 按设计文件实施 。

3   洞 口拆除

1)   涵洞、通道拼接前应将洞口的一字墙、八字墙、锥坡、洞口铺砌、挡水 墙等原有构筑物拆除 。

2 )   拆除洞口构筑物可采用切割、凿除等方法,   严禁使用静态爆破法,   或不 当的锤击 。

3)   填土高、孔径大的暗涵、通道,   拆除洞口结构物时,   应兼顾洞口两侧路 基的稳定性 。 对于存在病害暗涵 、 通道 ,   必要时要采取临时支护 ,   确保洞口拆除 时的结构安全和施工安全 。

4   临时排水

1 )   涵洞自身排水,   宜采用堵排结合的方法,   采用封闭式排水措施,   不得出 现漏水浸泡基坑的现象 。

2 ) 应防止水浸泡地基 。

5   箱涵 、 箱式通道拼接

1 )   原有箱涵、箱通的混凝土基础在拼接施工前凿开,并设置沉降缝。

2 ) 应采用大块模板拼装施工 ,   单块模板面积 ≥2   ㎡ , 模板拼装缝隙要求平整 、 紧密不漏水 , 宜采用防水胶围缝 。

3 )   选择连续级配防水混凝土,混凝土强度保证率> 95%,第一次浇注底板 和侧墙   30cm , 强度达到 70%后进行第二次浇注并一次完成 。

4 )   老箱涵、箱式通道洞口一字墙拆除后外露的钢筋头先涂一层环氧树脂, 再做一层砂浆抹面 , 防止钢筋锈蚀 。

5)   工作缝外侧采用橡胶止 水带 、 遇水膨胀橡胶条综合处理 , 内侧用沥青麻 絮填塞 , 表面用砂浆勾缝 。

6 ) 扩建通道与原通道的接缝可采用植筋拼接的刚性固结形式 ,   并加强扩建通 道基础的处理 。 植筋拼接施工工序如下 :

( 1 ) 检查老通道是否有缺陷 ,   对顶板 、 顶面进行检查 ,   是否有裂缝 ,   如有裂 缝须采取措施修补 、 加固 。

( 2 ) 凿除通道 、 箱涵的护栏底座 。

( 3 ) 通道 、 箱涵端墙凿毛处理 。

( 4 ) 用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置 , 核对 、 标记植筋部位 , 以便钻孔时避让钢筋 。

( 5 ) 孔位放样后采用电锤钻进行钻孔 ,   并根据钢筋或螺杆直径选择孔径和孔 深 。

( 6 ) 成孔后孔眼必须用毛刷将孔壁的浮灰反复清刷干净 ,   或用空压机的强风 彻底吹洁孔壁 ,   重复至少三次以上 ,   不要留下灰尘或泥浆 。 并保证孔眼处于干燥 状态 。

( 7 ) 清孔结束以后 , 采用与植筋胶品种相配套的植筋胶枪向孔中注射胶体 , 注入胶体大约孔体积   1/2 左右 。

( 8 ) 及时将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入锚孔底 ,   使得锚固剂均匀地附 着在钢筋或螺杆表面及缝隙中 , 使胶与钢筋 、 孔壁完全黏结 。

( 9 ) 植筋完成以后必须做好植入筋的固化期保护作用 ,   禁止扰动 、 碰撞钢筋 。



( 10 ) 植入钢筋必须按   1%且至少 1 根的频率随机抽检进行抗拉拔试验 。

6、 盖 板涵拼接

1 ) 台帽顶面要平整 , 若不平整   , 则用   1:2 水泥砂浆调平 ;   盖板与台帽间按 设计垫厚度   1 厘米的橡胶板或三油四毡 。

2 )   严格按照通用图和施工规范要求进行防水层施工 ,   涵台顶部两侧做好排 水盲沟 , 不应出现盖板漏水现象 。

3 )   涵洞洞底铺砌进出口必须做挡水墙,防止铺砌时出现脱空现象。

4 )   用块片石砌筑的涵台铺砌和八字墙均用   1:2 砂浆勾缝 , 勾缝凸出 5mm , 先填后勾 , 保持美观整齐 。

5 )   变形缝止水处理,用沥青麻絮填塞,暴露面用水泥砂浆勾缝。

7、   倒 虹吸拼接

1 )   按照管涵的施工要求进行施工。凿出混凝土包封部分钢筋,   与新钢筋焊 接成整体 。

2 )   钢筋混凝土倒虹吸新老接头若断开,   按变形缝做止水处理,   若设计要求 新老接头不断开 , 则将老的洞身凿除 20cm , 新老钢筋焊接成整体 , 混凝土拼接 接缝处理后确保不渗水 。

3 )   防水处理 :混凝土采用连续级配防渗混凝土,表面防水层和变形缝止水采 用橡胶带 , 严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行施工 。

4 ) 基槽工作宽度每侧 ≥60cm , 须采用水稳定性好 、 密封性强 、 强度高的材料 , 回填至路床顶面 。

5 )   进出口铺砌确保不渗水 ,   确保水渠边坡稳定。

6 )   应进行压水试验,检查其渗水情况。

8、 环境保护

8. 1   施工期改扩建工程项目区域内的道路交通流重新分配 ,   对区域内道路的 使用寿命产生影响 ,   会使区域内的道路破坏 ,   使用寿命提前 。 在施工期应考虑区 域内直接影响的道路的维修 、 养护 , 同时应考虑项目完工后的恢复工作 。

8 .2   改扩建工程会产生大量的废料 ,   另外还有扬尘 、 施工噪声和施工污水等 , 因此施工前应做好合理的安排及详细的计划 ,   选择适宜的弃土场所 ,   不能随地乱 弃乱排 。

8 .3   施工生产尽量不影响周边环境 ,   施工道路经常洒水 ,   减少扬尘 ,   不干扰 附近居民正常生活 。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

涵洞设计施工

返回版块

1.12 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱涵施工工艺

  箱涵施工 1、   施工放样 1 ) 在开工之前 ,   测量人员采用已批复的导线控制点仔细 、 准确地放出通道 的纵 、 横轴线 , 再根据设计图纸放出基础边线 , 并用石灰撒线做标记 。 2

回帖成功

经验值 +10