土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 气体灭火防护区灭火后的排风系统与日常通风系统是否可以共用?

气体灭火防护区灭火后的排风系统与日常通风系统是否可以共用?

发布于:2023-12-11 11:00:11 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]


答:气灭灾后排风系统与日常通风系统做好转换可以共用。

进、排风系统管道上设置的阀门,应具备平时开启,喷灭火剂前接受消防控制室信号自行关闭所有开口,气体灭火后接受消防控制室信号自动或手动开启的功能;气灭后排风口宜设在防护区下部并应直通室外,并满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条、第6.0.4条的要求。

另外,灾后排风系统应独立设置,不宜与其他房间的排风系统合用,以防灭火剂通过管道串到其他房间。

《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,《气体灭火系统设计规范》第3.2.9条、第6.0.4条的强制性废止,但技术要求仍然有效,设计应按其执行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何快速估算中央空调水管管径

管径计算公式如下: Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速 目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。 管内水流速推荐值m/s 管径(mm)