土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 如何快速估算中央空调水管管径

如何快速估算中央空调水管管径

发布于:2023-12-11 11:00:11 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]

管径计算公式如下:

Q(L/s):管段内流经的水流量

d(mm):管道内径

v(m/s):假定的水流速

目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。在 水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。


管内水流速推荐值m/s

管径(mm)

闭式系统

开式系统

15

0.4~0.5

0.3~0.4

20

0.5~0.6

0.4~0.5

25

0.6~0.7

0.5~0.6

32

0.7~0.9

0.6~0.8

40

0.8~1.0

0.7~0.9

50

0.9~1.2

0.8~1.0

65

1.1~1.4

0.9~1.2

80

1.2~1.6

1.1~1.4

100

1.3~1.8

1.2~1.6

125

1.5~2.0

1.4~1.8

150

1.6~2.2

1.5~2.0

200

1.8~2.5

1.6~2.3

250

1.8~2.6

1.7~2.4

300

1.9~2.9

1.7~2.4

350

2.0~2.8

1.6~2.1

400

2.0~2.8

1.8~2.5

450

2.1~2.8

1.9~2.5

500

2.1~2.8

1.9~2.5

关于冷凝水管的选择,一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负 荷每1h约产生0.8kg冷凝水。通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。


负荷Q

冷凝水管管径

Q≤7KW

DN20mm

Q=7.1~17.6KW

DN25mm

Q=17.7~100kW

DN32mm

Q=101~176kW

DN40mm

Q=177~598kW

DN50mm

Q=599~1055kW

DN80mm

Q=1056~1512k 

DN100mm


风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之三的坡度;且不允许有积水部位。 

2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

3.为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。

 

冷量与管径的关系(估算)

冷水系统

总冷量Q(kw)

管径(mm)

10-30kw

32

30-40kw

40

40-65k

50

65-120kw

80

120-210kw

100

210-410kw

125

410-750kw

150

750-1200kw

200

1200-2500kw

250

大于2500kw

300


中央空调系统冷水管径的选择可参考下表“管径/流速/流量对照表”

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错哦,感谢与支持上传分享!

    2023-12-13 14:21:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调系统中的不同类型的水箱说明及其作用

缓冲水箱            

回帖成功

经验值 +10