土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵洞、通道拼接施工

涵洞、通道拼接施工

发布于:2023-09-20 09:56:20 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]

1  病害核查及处理


1 清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤积残留物层均不大于

10cm

2 涵洞、通道是否存在裂缝、变形等病害,并做好记录。

3 查勘沉降缝的错台漏水、个管节接缝开裂、通道顶板渗水等, 存在问 题时应采取封水措施

4 对存在下列情况之一的涵洞通道, 应按程序上报,加固处理完成后才 可进行拼接施工

1纵横向裂缝交叉或贯通 裂缝宽度>0.3mm裂缝深度>1/3 结构物厚度渗漏现象严重

2 结构物表面风化严重,麻面、蜂窝联成片,面积>10%结构物表面积, 混凝土强度明显衰减

3 空洞、漏筋现象严重,多处受力钢筋外漏并锈蚀严重。

2 地基处理

1软土地段必须按照设计要求先进行地基处理若采用水泥搅拌桩处理时必须待搅拌桩达到设计强度后再做垫层和基础 垫层材料可用碎石 并确定垫层 的压实度满足规范要求

2非软土地段须测定土基的承载力承载力不足时按设计文件实施

3 口拆除

1) 涵洞、通道拼接前应将洞口的一字墙、八字墙、锥坡、洞口铺砌、挡水 墙等原有构筑物拆除

2 拆除洞口构筑物可采用切割、凿除等方法, 严禁使用静态爆破法, 或不 当的锤击

3) 填土高、孔径大的暗涵、通道, 拆除洞口结构物时, 应兼顾洞口两侧路 基的稳定性对于存在病害暗涵通道 必要时要采取临时支护 确保洞口拆除 时的结构安全和施工安全

4 临时排水

1 涵洞自身排水, 宜采用堵排结合的方法, 采用封闭式排水措施, 不得出 现漏水浸泡基坑的现象

2应防止水浸泡地基

5 箱涵箱式通道拼接

1 原有箱涵、箱通的混凝土基础在拼接施工前凿开,并设置沉降缝。

2应采用大块模板拼装施工 单块模板面积≥2 模板拼装缝隙要求平整紧密不漏水宜采用防水胶围缝

3 选择连续级配防水混凝土,混凝土强度保证率>95%,第一次浇注底板 和侧墙 30cm强度达到 70%后进行第二次浇注并一次完成

4 老箱涵、箱式通道洞口一字墙拆除后外露的钢筋头先涂一层环氧树脂, 再做一层砂浆抹面防止钢筋锈蚀

5) 工作缝外侧采用橡胶止水带遇水膨胀橡胶条综合处理内侧用沥青麻 絮填塞表面用砂浆勾缝

6扩建通道与原通道的接缝可采用植筋拼接的刚性固结形式 并加强扩建通 道基础的处理植筋拼接施工工序如下

1检查老通道是否有缺陷 对顶板顶面进行检查 是否有裂缝 如有裂 缝须采取措施修补加固

2凿除通道箱涵的护栏底座

3通道箱涵端墙凿毛处理

4用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置核对标记植筋部位以便钻孔时避让钢筋

5孔位放样后采用电锤钻进行钻孔 并根据钢筋或螺杆直径选择孔径和孔 

6成孔后孔眼必须用毛刷将孔壁的浮灰反复清刷干净 或用空压机的强风 彻底吹洁孔壁 重复至少三次以上 不要留下灰尘或泥浆并保证孔眼处于干燥 状态

7清孔结束以后采用与植筋胶品种相配套的植筋胶枪向孔中注射胶体注入胶体大约孔体积 1/2 左右

8及时将备好的钢筋或螺杆旋转着缓缓插入锚孔底 使得锚固剂均匀地附 着在钢筋或螺杆表面及缝隙中使胶与钢筋孔壁完全黏结

9植筋完成以后必须做好植入筋的固化期保护作用 禁止扰动碰撞钢筋



10植入钢筋必须按 1%且至少 1 根的频率随机抽检进行抗拉拔试验

6、板涵拼接

1台帽顶面要平整若不平整 则用 1:2 水泥砂浆调平 盖板与台帽间按 设计垫厚度 1 厘米的橡胶板或三油四毡

2 严格按照通用图和施工规范要求进行防水层施工 涵台顶部两侧做好排 水盲沟不应出现盖板漏水现象

3 涵洞洞底铺砌进出口必须做挡水墙,防止铺砌时出现脱空现象。

4 用块片石砌筑的涵台铺砌和八字墙均用 1:2 砂浆勾缝勾缝凸出 5mm先填后勾保持美观整齐

5 变形缝止水处理,用沥青麻絮填塞,暴露面用水泥砂浆勾缝。

7、 虹吸拼接

1 按照管涵的施工要求进行施工。凿出混凝土包封部分钢筋, 与新钢筋焊 接成整体

2 钢筋混凝土倒虹吸新老接头若断开, 按变形缝做止水处理, 若设计要求 新老接头不断开则将老的洞身凿除 20cm新老钢筋焊接成整体混凝土拼接 接缝处理后确保不渗水

3 防水处理:混凝土采用连续级配防渗混凝土,表面防水层和变形缝止水采 用橡胶带严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行施工

4基槽工作宽度每侧≥60cm须采用水稳定性好密封性强强度高的材料回填至路床顶面

5 进出口铺砌确保不渗水 确保水渠边坡稳定。

6 应进行压水试验,检查其渗水情况。

8、环境保护

8.1 施工期改扩建工程项目区域内的道路交通流重新分配 对区域内道路的 使用寿命产生影响 会使区域内的道路破坏 使用寿命提前在施工期应考虑区 域内直接影响的道路的维修养护同时应考虑项目完工后的恢复工作

8.2 改扩建工程会产生大量的废料 另外还有扬尘施工噪声和施工污水等因此施工前应做好合理的安排及详细的计划 选择适宜的弃土场所 不能随地乱 弃乱排

8.3 施工生产尽量不影响周边环境 施工道路经常洒水 减少扬尘 不干扰 附近居民正常生活

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

涵洞设计施工

返回版块

1.12 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保山市隆阳城区发现一座古代过街涵洞

近日,施工人员在对隆阳区保岫东路地下管网进行市政施工改造时,发现了一座古代的过街涵洞。接到市住建局的情况通报后,保山市博物馆及时安排相关专业人员赶赴现场实地勘察,收集相关信息,并进行了拍摄、测绘、标本收集等工作。 该涵洞位于九龙雕塑西北约20米,北纬25°6′52″,东经99°10′9″,现路面以下73厘米。涵洞为拱券式型制,南北长约20米,东西宽约2.4 米,可见券拱高约1.5米。

回帖成功

经验值 +10