土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 医院建筑冷热源选择原则有哪些?看完下面9点,你就知道

医院建筑冷热源选择原则有哪些?看完下面9点,你就知道

发布于:2023-08-15 10:51:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


医院建筑空调冷热源应根据空调系统设计规模、用途、建设地点的能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定等综合确定。主要按下列要求选配:

1、优先利用废热和工厂余热,当废热或余热的温度较高,并经技术经济比较合理时,冷源宜采用吸收式制冷机组;

2、技术经济合理时,优先考虑可再生的浅层地能、太阳能、风能等,当这类能源因气候因素无法时刻保证时,应设置辅助冷、热源;

3、不具备条件1、2时,若城市有集中供热热源,宜优先作为空调系统热源采用;

4、不具备条件1、2时,若城市电网夏季供电充足且全年供冷运行时间达到3个月以上的地区,宜采用电动压缩式制冷机组作为冷源;

5、不具备条件1-4,但城市燃气供应充足时,宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷热水机组制冷、供热;

6、不具备条件1-5,可采用燃煤锅炉、燃油锅炉供热,蒸汽吸收式制冷机组或燃油吸收式冷热水机组制冷、供热;

7、具有多种上述能源的地区,可采用复合式冷、热源;

8、全年进行空气调节,且各房间或区域负荷特性相差较大,需长期向建筑同时供冷、供热,经技术经济比较合理时,宜采用水环热泵空气调节系统供冷、供热;

9、执行分时电价、峰谷电价的地区,若电价差较大,并经技术经济分析采用低谷电价能够明显对电网进行“削峰填谷”和节省运行费用时,宜采用蓄冷系统供冷。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院建筑空调末端设计要注意什么?看完下面11点,你就知道

空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点: 1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。 2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。 3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。

回帖成功

经验值 +10