空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点:
1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。
2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。
3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。
4、净化空调系统宜使洁净手术部处于受控状态,既能保证洁净手术部整体控制,又能使各洁净手术室灵活使用。I、II 级洁净手术室应每间采用独立净化空调系统。
5、洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器。
6、净化空调系统至少设置三级空气过滤,准洁净手术室和II、IV级洁净辅助用房,可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的净化风机盘管机组或立柜式净化空调器。
7、净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品服饰的材料或面层,材质表面应光洁。
①、内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。
②、表面冷却器的冷凝水排出口应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时,应在系统运行3min内排出水来。凝结水不能直接与下水道相接。
8、净化空调系统和洁净室内
9、洁净用房室内(不含走廊)不应采用上送上回气流组织。
10、重度烧伤以上的病房(烧伤面积≥70%,I度面积50% )应按II级洁净用房设计,采用集中布置送风风口,其辅助用房和重度烧伤以下的病房宜按IV级洁净用房设计。
11、对于多床一室的IV 级烧伤病房,每张病床均不应处于其他病床的下风侧。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
变风量空调系统的负荷如何计算?看完下面4个步骤,你就明白1、确定外区进深,进行内、外区划分;再将内、外区再细分成若千个温度控制区域,每个温控区域的控制面积:内区50~ 80㎡、外区25~50㎡。 2、在每个温控区对应设置空调末端,每个区域需有相同的温度控制要求,同一温控区中的各种空调负荷应尽可能按同一规律变化; 3、根据规范或设计要求,确定室内设计温、湿度。在冬季外区供暖、内区供冷的情况下,大空间室内设定温度内区应高于外区1~2°C。使内区上部较热空气进入外区,外区下部较冷空气进入内区,形成室内气流混合得益。反之,可能形成室内气流混合损失;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发