土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下面几种情况,哪些需要设置消火栓按钮?

下面几种情况,哪些需要设置消火栓按钮?

发布于:2023-05-22 10:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

南宁市住建局在11月23日印发了2022年的 《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》其中问到在以下几种情况下是否需要设置消火栓按钮,答案与我们之前的文章    【微探讨】室内消火栓按钮如何设置?  基本一致,要求更严。


 
1)无消防控制室,采用区域火灾报警系统的建筑是否需要设置消火栓按钮?
2)小区有消防控制室,但本建筑没有报警系统,是否需要设置消火栓按钮?
3)无自动报警系统和消控室,消火栓泵供水的消火栓是否需要设置消火栓按钮?
4)无自动报警系统和消控室,市政水供水的消火栓是否需要设置消火栓按钮?
答:公共建筑按以下执行:(1)需要(2)需要(3)需要,消火栓按钮直接起泵(4)不需要。住宅项目按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.4.7 条执行。

对于按照相关规定   设置消防控制室/消防值班室   (即设置火灾报警系统)的民用建筑,消火栓旁   应设置消火栓按钮   ,对于   27m以下住宅建筑 建议设置消火栓按钮   ;对于   设有消火栓系统     无火灾报警系统   的建筑,考虑到灭火系统的可靠性,   建议设置消火栓按钮  
对于   有火灾报警系统   的建筑,消火栓按钮报警信号仅作为报警系统的报警信号和消防泵起泵的联动信号,联动启动作为消防泵压力开关、流量开关或湿式报警阀连锁启动之外的   备用启动方式   ,保障灭火系统的可靠性。对于   无火灾报警系统   的建筑,消火栓按钮应通过信号线直接与消防泵控制柜对接,用于   直接起泵  
《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》如下,文末提供下载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 按钮时电气类最基本的元件之一。其种类较多,本模型主要包括几种常见的按钮,平头按钮,凸头按钮,换挡旋钮及微调旋钮。欢迎大家交流学习,下载使用。...
  • 电气-消火栓起泵按钮注释
    电气-消火栓起泵按钮注释电气-消火栓起泵按钮注释电气-消火栓起泵按钮注释
  • 消火栓按钮起泵信号原理图
    本资料为消火栓按钮起泵信号原理图,包含消火栓按钮起泵信号原理图等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 住房消火栓按钮系统示意图
    本图纸为:住房消火栓按钮系统示意图,图纸包括:平面图、消火栓按钮系统示意图、弱电系统图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 消火栓按钮起泵信号原理CAD图
    消火栓按钮起泵信号原理包含 消火栓按钮起泵信号原理 等可供下载参考
  • 消火栓按钮起泵信号CAD原理图
    消火栓按钮起泵信号原理图包含 消火栓按钮起泵信号原理图 等可供下载参考
  • 最新整理的消火栓按钮起泵信号原理图
    本资料为最新整理的消火栓按钮起泵信号原理图,包含消火拴按钮启泵信号原理图等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 卫生间排风换气的几种设置方式
    介绍了卫生间机械通风、换气的几种设置方式,从压力 阻力以及竖向通风井道等方面做了设计对比和怎么选择哪种换气方式
  • 消火栓按钮起泵信号原理图纸设计
    图纸主要涉及消火栓按钮起泵信号原理图以及消防控制室启停消防泵原理图,设计师可以参考使用
  • 某型号消火栓按钮起泵信号电气原理设计CAD图纸
    本资料为:某型号消火栓按钮起泵信号电气原理设计平面CAD图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
  • 一种简易的SKRPABE010按钮的键帽,主要结构和机电系统按照市场上标准的SKRPABE010按钮的键帽进行模型设计,然后对尺寸进行了一定的修改,最后对模型进行了一定的渲染,希望能给大家带来一定的思
  • 某型号消火栓按钮起泵信号电气原理设计示意CAD图纸
    本资料为:某型号消火栓按钮起泵信号电气原理设计平面示意CAD图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
  • 普通围墙好几种做法,有需要的自己下载
    普通围墙好几种做法,有需要的自己下载。内含多个cad文件。普通围墙好几种做法,有需要的自己下载。内含多个cad文件
  • 室内消火栓给水管网中阀门的设置
    在室内消火栓给水管网中,采用阀门来分隔管段的目的是保证管道和设备检修时,仍能安全的供给消防用水。合理布置阀门对于消火栓给水系统的可靠性和检修运行有积极的意义
  • 用于汽车导光条按钮压装,人工将零件放置在夹具上,按气动按钮,无杆气缸将零部件送入设备内,基恩士相机先检测,无误后压装,完成后自动送出。...
  • 绞拌器按钮包胶模具型腔数量为1X4,工件材料ABS,采用大水口模架大水口搭边进胶系统,顶出系统采用顶针顶出结构,开模后在KO杆的作用下顶针板推动顶针慢慢顶出产品脱落,欢迎大家下载参考学习,...
  • Appleton双位按钮U61Z4A3A3,本次设计是依据现场在使用的物件进行1:1测量设计,物件为按钮盒,里面内置按钮安装方式与按钮主体。提供给大家使用,喜欢的下载研究和使用。...
  • 这是一款活动开关按钮的分模模型。因为开关的塑料零件体型很小,而且所使用的材料一致,本着节约成本的原则,就将开关的所有塑胶件放到同一个模具中。模型中有一个细节值得商榷,有一处镶件位置是否离导柱导套太近了
  • 夹具是加工时用来迅速紧固工件,使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置。也就是说工装夹具是机械加工不可缺少的部件。本文以零件按钮工艺为基本,设计其钻孔夹具,供参考。...
  • 张拉膜结构体系的基本组成单元为支承柱,张拉索及膜材。钢索在周边对膜施加张拉应力形成双曲抛物面的受力状态,膜片兼有结构受力与建筑屋盖隔断室内外环境的双重功效。张拉膜结构自身重量轻,仅为钢结构的1/8,混

阅读下一篇

科技住宅屋顶渗漏,竟是因为毛细管空调?

近日,曾被誉为“嘉定品质标杆楼盘西郊金茂府”的多位业主向周到帮办栏目反映,该小区1-3期27栋楼中有25栋楼漏水,比例超过90%,其中105户顶楼业主更是在2021年交房当年即出现不同程度的屋顶渗漏。经过开发商维修后,今年依然有110户业主家漏水。 2021年5月10日晚,嘉定区发生强降雨,大暴雨过后,由业主发现主卧、次卧屋顶都漏水,随后客厅、餐厅也开始陆续漏水。 #1

回帖成功

经验值 +10