土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下面几种情况,哪些需要设置消火栓按钮?

下面几种情况,哪些需要设置消火栓按钮?

发布于:2023-05-22 10:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

南宁市住建局在11月23日印发了2022年的 《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》其中问到在以下几种情况下是否需要设置消火栓按钮,答案与我们之前的文章    【微探讨】室内消火栓按钮如何设置?  基本一致,要求更严。


 
1)无消防控制室,采用区域火灾报警系统的建筑是否需要设置消火栓按钮?
2)小区有消防控制室,但本建筑没有报警系统,是否需要设置消火栓按钮?
3)无自动报警系统和消控室,消火栓泵供水的消火栓是否需要设置消火栓按钮?
4)无自动报警系统和消控室,市政水供水的消火栓是否需要设置消火栓按钮?
答:公共建筑按以下执行:(1)需要(2)需要(3)需要,消火栓按钮直接起泵(4)不需要。住宅项目按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第 13.4.7 条执行。

对于按照相关规定   设置消防控制室/消防值班室   (即设置火灾报警系统)的民用建筑,消火栓旁   应设置消火栓按钮   ,对于   27m以下住宅建筑 建议设置消火栓按钮   ;对于   设有消火栓系统     无火灾报警系统   的建筑,考虑到灭火系统的可靠性,   建议设置消火栓按钮  
对于   有火灾报警系统   的建筑,消火栓按钮报警信号仅作为报警系统的报警信号和消防泵起泵的联动信号,联动启动作为消防泵压力开关、流量开关或湿式报警阀连锁启动之外的   备用启动方式   ,保障灭火系统的可靠性。对于   无火灾报警系统   的建筑,消火栓按钮应通过信号线直接与消防泵控制柜对接,用于   直接起泵  
《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答》如下,文末提供下载。

全部回复(0 )