风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。风机盘管对使用空调的舒适度有重大影响,所以风机盘管的安装不容小觑,今天小编总结了风机盘管安装规范要求,希望对大家有所帮助。
1.风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。
2.建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,基准线已测放。
3.空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合要求。
4.已编制施工方案,完成安全技术交底。
5.参照有关专业图和建筑装修图,核对风机盘管的位置、标高是否正确。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
6.电机试运转:风机盘管应按总台数的10%通电进行三速试运转检查。机械部分不得有摩擦,电气部分不得漏电,运转平稳、噪声正常。
7.表冷器水压试验:风机盘管的表冷器应按总台数的10%进行水压试验,不得渗漏。
支吊架安装
1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。
2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。
3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。
4.减振吊架的安装应符合设计要求。
风机盘管安装
1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。
2.吊装盘管应坡向水盘排水口。
3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。
4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。
连接配管
1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应严密、牢固。
2.风机盘管与冷热媒管的连接,应在管道系统冲洗、排污后且再循环试运行2h以上,水质合格后进行,以防杂物堵塞表冷器。
3.风机盘管的进出水管接头及排水管接头不得漏水;进出水管必须保温,防止产生凝结水。
4.风机盘管与管道相连接时宜采用软接管或紫铜管,其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固,不应有扭曲和瘪管现象。
5.与凝结水管连接应用软管,其长度一般不大于300mm。软管宜用透明胶管,并用喉箍紧固,防止渗漏。凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。
1.机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。
2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。
3.机组与风管、回风箱或风口的连接应严密可靠。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。
1.风机盘管在现场应码放整齐,并有防雨、防雪措施。
2.风机盘管安装时应随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护。
3.冬期施工,当环境温度低于5℃时,风机盘管水压试验后必须将水排放干净,以防冻坏盘管。
4.立式暗装风机盘管安装完后应配合装修安装保护罩。屋内喷浆前应采用防护措施,保持风机盘管清洁。
1.系统注水时应充分排气,防止产生气堵。
2.风机盘管的进出水管未经冲洗排污时不得投入使用,以免造成系统堵塞。
3.系统运转前应对凝结水盘进行清理,防止杂物堵塞排水管道,保证凝结水的顺畅排放。
1.风机盘管产品合格证或质量证明文件。
2.风机盘管开箱检验记录。
3.预检记录。
4.隐蔽工程检查记录。
以上就是风机盘管安装规范要求汇总了,空调系统之一的风机盘管安装规范也有这么多需要注意的地方和细节,可想整个空调系统安装的复杂了,所以用户一定要选择正规的安装公司进行空调系统的安装。IT百科作为舒适家居系统领导品牌,致力于为广大用户过上高品质的舒适家居生活,专门制定了 中央空调安装规范专题 ,感兴趣者可前往了解。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
风机盘管怎么清洗 风机盘管清洗方法介绍【详解】任何电器的使用都需要我们采取保养措施,并且要定期检修,如此才能够延长电器的使用寿命,让它更长久的为大家服务。在空调系统中,风机盘管最为大家所熟知,但是风机盘管清洗的有关知识大家了解多少呢?下面就为大家介绍一下。 过滤网一般3个月清洗一次,空气过滤网空气过滤网的清洁方式从方便、快捷、工作量小的角度考虑,应首选吸尘器吸清方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式,清洁完,待晾干后再装回过滤网框架上。空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发