土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这么难的防排烟风管,原来是这么做的

这么难的防排烟风管,原来是这么做的

发布于:2023-02-21 09:39:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、国家标准要求

1. 《建规》
    第6.2.9-2条规定:竖向排烟道耐火极限不低于1.0。
    第6.3.5条规定:排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。

2. 《烟标》
   第3.3.8条规定:
图片
   第4.4.8和4.4.9条规定:
图片
   4.5.7条规定:补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。

   第6.3.1-5条规定:排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。

3. 由上两标准可知,排烟风管不仅要有隔热的要求,还有耐火极限的要求

二、专家解答
(云南安泰审图中心崔跃教授解答)
建议参照GB51249-2017《建筑钢结构防火技术规范》第4.2.1条,结合工程实际,在下列防火保护措施中选用其中一种或几种:
   1)包裹防火板:常用于无吊顶明装风管;也可采用直接用防火板制作的组合防火风管。
   2)包裹柔性毡状隔热材料:常用于吊顶内设置的风管;较适宜于空调建筑。
   3)外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体:用于竖向设置的风管。
   4)喷涂(涂抹)防火涂料:可用于钢结构仓库,但不宜用于民用建筑及厂房,主要原因是防火涂料高温下挥发有毒有害气体,而且高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作。
此外,国家标准图集07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》的附录中列出了一种防火风管———火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板,耐火极限可以达到2h或3h。条件适宜时也可以考虑选用。

三、图集
1. 《15K606》
图片

2. 《20K607》
图片

3. 两本图集附录中也有介绍成品防排烟风管。

四、地方标准
1. 《川渝地区》
(1)第五十条:
   1 除满足《标准》第 4.4.8 条规定的耐火极限要求外,排烟管道穿越防火隔断时,尚应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第6.3.5 条的要求:防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限应不小于相应防火分隔体的耐火极限。
   2 汽车库和设备用房区域的排烟管道,耐火极限均按不低于 0.5h 执行,穿越防火隔断时,防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.3.5 条的要求。
(2)第五十一条:
   1 加压送风系统、补风系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“送风系统”的规定,排烟系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“排烟系统”的规定。
   2 《标准》第 6.3.3 条中第 5 款“排烟风管应按中压系统风管的规定”,是指排烟风管强度和严密性检验执行中压系统类别。
   3 加压送风、补风系统根据系统工作压力及《标准》表 6.3.3 确定系统类别,按系统类别进行强度和严密性检验。

2. 《浙江》7.2.21:
   金属(如镀锌钢板)风管可通过将防火隔热材料采用机械固定、柔性包覆(裹)等方式固定在其表面,以满足《防排烟标准》对风管耐火极限的要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管。

3. 《江苏》
(1)(二)排烟类12:
    地下汽车库的排烟风管是否要求严格保证 0.5h 的耐火极限?
   答:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.8 条要求执行:汽车库排烟风管耐火极限可不低于 0.5h。
(2)(三)其他1:
   《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 中对消防风管的耐火极限(完整性和隔热性)提出相应的要求,如何实现?比如要求耐火极限不低于 0.5h,仅      满足厚度要求不做任何防护措施的镀锌薄板是否可行?
    答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 对如何满足耐火极限要求未明确具体做法。

4. 《广州》2.15:
     排烟风管耐火极限0.5小时的问题,单纯镀锌风管达不到要求,造价影响太大,有何经济性做法。
     答:按《防排烟标准》规范标准执行。

5. 《广州地铁第12号线》
(1)双面钢板耐火复合风管
图片
(2)外包防火板耐火风管


6. 《广东》问题27:
    防排烟风管采用何种材料?
    答:防排烟风道采用钢板制作,总体耐火时间应满足规范要求。例如:(1)独立管井内的防烟风管采用钢板风管,其余地方的防烟风管采用钢板外包防火板;(2)排烟风管采用钢板风管外包防火板(包括车库排烟风管),吊顶内的排烟风管采用:钢板外包防火板+40mm 厚保温玻璃棉(如吊顶内无可燃物可不加玻璃棉)。钢板外包防火板可现场加工或成品。

7.《湖南》问题2:
    排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?
    处理意见:排烟风管耐火极限以检测报告为准。

8. 《山东》2.0.17:
   《建筑防排烟标准》第3.3.8条、第4.4.8条及第4.5.7条要求防排烟风管耐火极限0.5h、1.0h和1.5h等,如何执行?
     按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定的高压系统风管选取防烟、消防补风、排烟风管厚度;风管耐火极限参照07K103-2等其余规范、图集中防火风管做法和要求。

五、总结
    为满足管道的耐火极限要求,目前常用的做法有以下五种:
    第一种:金属风管+岩棉+防火板
    第二种:金属风管+绝热玻璃棉
    第三种:金属风管+防火玻璃棉卷材
    第四种:金属风管外刷防火涂料
    第五种:金属风管+工业一体化复合板

    第一种可以满足耐火极限要求,但是耐火极限检测报告无。
    第二种与第三种仅满足耐火隔热性,无耐火完整性。
    第四种不推荐采用。
   第五种是规范图示推荐的做法,例如图示15K606附录资料中的CC-1系列彩钢板复合风管和IMX系列模压镁板风管,图示20K607中的工业一体化硅酸钙复合板, 因为在工厂批量加工,有耐火极限检测报告,满足技术要求。

    另外,需要说明的是,风管的母管管材,《烟规》仅推荐了常用的镀锌钢板管材,其他材质的管材也是可以使用的,具体参考规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
  版     权     归     原   作    者   所    有!   如    有    侵    权,    请    联    系    删    除!


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:这么难的防排烟风管,原来是这么做的

相关推荐:

空调风管、防排烟系统的安装与检测



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟机械送风口与排烟口距离问题的地标意见汇总

【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等)时,如两者均位于屋面以下标高,则两者之间的水平距离不应小于10m,或垂直距离不应小于3m;如两者均位于或两者之一位于屋面及以上标高,则:

回帖成功

经验值 +10