项目上主要有两种机房空调类型:

一、精密空调,主要用于海关、国检数据机房,管委会机房;

二、商用精密空调,主要用于海关监控机房,国检监控机房,卡口机房、UPS机房。

机房设计规范GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对机房室内环境要求:

图片

目前常用的有风冷直接膨胀式(以下简称风冷型)、水冷直接膨胀式(以下简称水冷型)、冷冻水型和各种双冷源(即前面三种冷却形式的组合)。通常我们在对某工程项目进行空调系统方案设计之初,首先要根据建筑物的特性、功能、用途及所在地域等多种条件,来确定选用何种形式的冷源。目前使用最多的为风冷型和水冷型。

项目上一般用风冷型,项目实施时只有北方严寒地区采用恒温恒湿,其他地区用单冷。

送风方式:

图片

各类型精密空调分析比较:

风冷精密空调:

由室内机、风冷室外机和内外间连接铜管组成,系统简单,组成器件少;

优点:系统简单,只有室内机与室外机组成,适用于南北方任何区域,在室外湿度-45℃-+50℃范围内均可正常制冷,工作稳定可靠;施工简单快捷,工期短。

缺点:在机房负荷较大空调设备数量多的时候需较大室外安装空间;噪声大。

图片

水冷精密空调:

由室内机、板式换热器(或壳管式换热器)、冷却塔、循环水泵、膨胀水箱和内外间连接水管组成。较风冷式系统增加了循环水泵、冷却塔和膨胀水箱等辅助设施,系统组成较复杂。

优点:

多台内机可共用一台冷却塔,室外所需安装空间小;

由水泵循环供水,不受空调室外机落差影响;

冷却效果较好,系统能效比较高。

缺点:

室外机和板式换热器之间由粗大的水管连接,施工较复杂,工期长;

初期投资成本高;

图片

冷冻水精密空调:

由冷冻水主机(螺杆机、离心机等)、空调室内机、冷却塔、膨胀水箱、循环水泵和连接管路等组成。

优点:

系统能效比高;

室外安装空间小;

不受楼层高度影响。

缺点:

管路系统需要的安装空间大;

冷冻水主机需在建筑时考虑放置位置;

施工周期长;

扩容性较差。

图片

机房精密空调双系统和单系统:

区别:

双系统精密空调是由两个压缩机、双风机、双冷凝器组成,优势:有一个系统出故障另外一个系统还可继续运行。

单系统精密空调配置一台压缩机、单风机、单个冷凝器组成,这款机器适合小型机房空调。

通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率。

机房制冷量估算方法:

适用:已经了解机房面积及计算机等主设备的总功率。

Q总=Q设备+Q建筑

其中:

Q总:总制冷量(kW)

Q设备:设备热负荷(=设备功率×80%~90%(设备同时利用率))

Q建筑:建筑热负荷(=0.12~0.18kW/m2×机房面积)

如:海关数据机房面积为100m2,建筑热负荷按0.15kW/m2考虑。机房内设备预计满负荷耗电量为20kW(虚拟化方案),设备发热系数按90%考虑。该机房需要设计多少冷量。

计算:

 Q设备=20×90%=18kW

 Q建筑=100m2×0.15kW/m2=15kW

 Q总=18kW+15kW=32kW

配电图:

图片

ATS(双电源自动转换开关):

是将负载电路从一个常用电源自动转换至另一个备用电源的开关,以确保重要负载连续、可靠运行。

项目上一般用于市电、发电机组(或其他电网)2路电源之间的切换。

空气开关:

空气开关(带漏电保护):电路中出现电流超过额定电流、漏电、短路会自动断开的开关。

用于照明、插座、机柜等线路。

根据使用的场所及环境选用空开大小,过小会频繁跳闸、过大会越级跳闸。

空开大小计算:当电压是380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732*0.85),220V单相时,公式是I=P/U。

注:在UPS电源前端不能安装带漏电保护的空开,输出端不受限制。UPS设备工作特性造成,目前无解决方法

图片

工业连接器:

被专门设计用以在恶劣环境下构建一个坚固的连接,更坚韧、更强壮、更具抵御力。

图片

UPS

组成:分机头和电池柜(常用100AH/120AH,12V)。

电压:10KVA及以下一般为220V,单相;10KVA以上一般为380V,三相。

功率:实际功率=KVA(UPS容量)*功率因数(一般为0.8),如20KVA的UPS,实际功率为20*0.8=16KW。

重量:100HA电池重量一般为28-30KG,380V的UPS电池柜包含32节电池,重量为960KG,一般要求机房UPS区域承重要达到1000KG-1200KG每平方米。

价格:以2小时电池为准,60KVA:17万;30KVA:10万;20KVA:6万;10KVA:3.8万。

模块化UPS:可扩容。

价格:以2小时电池为准, 60KVA:24万;30KVA:8万。

以上2种UPS价差主要由UPS机头类型不同导致。