土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统对比总结大全!

防排烟系统对比总结大全!

发布于:2023-02-07 10:30:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

给大家以表格的形式汇总一下防排烟系统的设置要求,小伙伴们可要记住了吆。

一、防烟系统

(一)可开启外窗的有效面积

图片

图片


(二)机械加压送风管道的设置和耐火极限

图片

(三)机械加压送风系统计算

1.常规计算

图片


2.楼梯间或前室的机械加压送风量计算所需基本参数值

图片

图片

二、排烟系统

(一)防烟分区

图片

(二)排烟管道的耐火极限要求

图片


(三)补风管道的耐火极限要求

图片


(四)机械排烟系统,外墙或屋顶设置固定窗

图片


(五)最小清晰高度

图片

(六)排烟量计算

1.除中庭外的场所排烟量计算

图片

图片

2.中庭排烟量计算

图片