土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管维修保养与操作

风机盘管维修保养与操作

发布于:2023-02-07 10:02:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

首先看下风机盘管的系统示意图:

图片

电气维修保养操作:

电气维修检查分为温控器检查和机组电源检查。

1、温控器检查:打开温控器电源,检查开关键反应是否灵敏,正常则进行下一步检查,如有异常,检查原因:

(1)电源进线输入电压是否正常:

a、输入电压异常检查上级线路,恢复正常;

b、输入电压正常,输出电压正常,检查下级线路;

c、下级线路异常,更换线路;

d、下级线路正常,检查电机(用万用表或摇表检查电机相间阻值或对地阻值);

e、电机异常,更换电机;

f、电机正常,则温控器面板输出电压有问题,更换面板。

图片

(2)输入电压正常,输出电压异常,直接更换面板。

(3)制冷、制热模式是否正常,面板、线路、电机按上述检查方式确认,解决问题后,检查各接线端子有无松动,有无变色,如有异常,禁锢端子,更换端子排。

2、机组电源检查:检查端子排端子有无松动,有无变色,如有异常禁锢端子或更换端子排。

图片

水过滤器维修保养操作:

1、关闭风机盘管的冷冻(热)水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:

a.  排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻(热)水进出阀门完好,可继续做第二步工作;

b.  排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻(热)水进水阀门,用冲水的办法排去污物;

c.  排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻(热)水进出阀。拧紧冷冻(热)水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。

2 切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻(热)水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。

3 先打开冷冻(热)水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻(热)水出水阀门。

4、检查各阀门连接点,有无渗漏。a.  无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;b.  有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。

5、保温恢复时,凹陷处要添充实。有空气的地方就结冷凝水。

6、完工后要检查进、出水阀门一定是开启的,切勿忘记。

阀门维修保养操作:

阀门分为电动阀门(阀体和执行器组成)和手动阀门。

1、电动阀阀体维修检查:撕开保温检查阀体有无裂痕和漏水现象,如无异常,则恢复保温;如有裂痕或漏水现象,则需更换电动阀阀体;更换阀体时需要:

a、关闭进回水阀门,打开排气阀,使机组内的水排空;

b、找个容器放于电动阀下方,先用扳手打开软连接接口,使余水排净;

c、用一个管钳卡住水管,用扳手卡住电动阀阀体六棱处,管钳不要动,扳手反方向使力,拆除电动阀阀体;

d、拆除阀体上的对丝,重新缠绕麻绳和生料带与新阀体连接拧紧,注意新阀体的流水方向,对丝与箭头反方向处和新阀体连接;

e、重新连接对丝与软连接,注意软连接内胶垫要平整;

f、打开供水阀门,看新连接处有无漏水现象,如有漏水,按上述方法拆除重新安装;无漏水现象打开排气阀,直至排出水,关闭排气阀,打开回水阀门;

g、检查有无漏水现象,无漏水现象,恢复保温。

图片

2、电动阀执行器维修检查:操作温控器开关,查看执行器动作是否正常,如有异常,手动操作阀柄,观察是否卡壳:

a、卡壳用木条敲打振动,不能恢复正常,更换新的执行器;

b、不卡壳,检查执行器电源是否得电,电源检查参照电气维修保养操作规程检查,排除故障,恢复执行器正常供电。

3、手动阀门检查:

a、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水。

b  排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;

c 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;

d 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,更换阀门。

3、手动阀门漏水或阀门坏,需要更换阀门。方法如下:

关闭楼层区域供回水总阀门,打开排污泄水阀,排出系统管路内的水,按电动阀阀体维修检查方法更换手动阀门,排除故障后,恢复保温。

接水盘维修保养操作:

1、检查冷凝水排出情况。清除接水盘污物,检查接水盘出水口有无堵塞。接水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。

2、如果有藻类维生物产生。一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要用废金属纺织软管,吹通即可。

3、接水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告主管。

机组整体运行检查操作规程:

1 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常。

a、转速异常,检查温控开关档位接的是否正确,恢复正确档位接线;检查通风是否顺畅,恢复正常通风。

b、温度异常,检查机壳内通风是否顺畅,保持通风正常;电机阻值是否正常,异常更换电机,恢复正常状况。

c、声音异常,检查轴承是否损坏,更换轴承;检查机壳内是否有杂物,清除杂物;检查叶轮是否松动,禁锢叶轮固定螺丝;检查机壳是否变形,调整机壳正常弧度。

2、回风滤网堵塞,检查并清洗回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅;回风口松动,固定回风滤网和回风百叶。出风口回风口表面有脏灰,用湿抹布清洁风口。

3、管路内有水流声,打开排气阀,排出管路内的空气,直至排出水,水流声消失。

4、检查风管水管保温有无脱落、破损,对脱落的地方清洁接触面重新抹保温胶水粘接;破损的地方更换新的保温;保障所有的保温与管路紧密相连,无凝水产生。

5、表冷器清洁:根据运行环境,确定表冷器是否需要清洗。清洗表冷器时,根据现场操作空间,决定是拆除电机还是拆除风管软连接。

拆除电机时,要先拆除回风滤网,然后把电机带风轮整体拆除下来,先用水进行均匀喷洒表冷器表面,然后均匀喷洒涤尘清洁剂,最后再用水冲洗表冷器,这样就会非常干净了,清洗时注意接水盘排水是否顺畅。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:风机盘管维修保养与操作

相关推荐:

风机轴承部的维修保养



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物洁净实验室空调系统的设计

所谓生物洁净实验室是以防止微生物污染为主要目的实验室, 它是在工业洁净室的基础上发展起来的。20 世纪70 年代开始, 美国等国家大规模把工业洁净技术引入以防止空气作为媒介的生物污染的领域, 从而诞生了现代意义的生物洁净实验室。这种生物洁净实验室, 一方面确保试件不受其他杂菌污染以保证实验精度, 另一方面又要求防止所研究的材料外泄, 危害其他人员的健康及环境污染。 1 实验室布置 我院生物洁净实验室用于生物人工肝的研究工作, 确保实验室空气的洁净度等是该实验室最重要的环境条件之一。生物洁净实验室设实验室1( 用于动物解剖取肝) 、实验室2( 用于人工肝实验) 及其相应的辅助用房。实验人员通过一更、二更经风淋后进入实验室, 由缓冲经一更离开实验室; 物品则通过传递窗进出。人物分流、洁污分流的合理布局, 避免了交叉感染, 从客观条件上提高了实验数据的精确性。实验室1、实验室2 中心区域设置百级送风天花, 实验室2根据需要另设两个百级层流工作台送风罩。净化空调机组放置于旁边的房间里。

回帖成功

经验值 +10