土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀的设置与选用

防火阀的设置与选用

发布于:2023-01-31 11:20:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

01

防烟系统的组成


正压送风系统主要由设置在屋顶或局部屋顶的正压送风机和设于每层(也可隔层设置)防烟楼梯间、消防前室的正压送风阀及其电气连锁控制装置组成,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防烟系统。当某层着火时, 打开着火层及相邻上下层的正压送风阀,接着启动相应正压送风机,在防烟楼梯间、消防前室形成正压,阻止烟气进入,以供人群安全疏散之用。

防烟系统联动控制方式

正压送风口开启方式: 

手动:现场操作; 

自动:通过报警总线和控制模块实现, 通过监视模块反馈开启信号;

正压送风风机开启方式: 

手动:在消防控制中心通过硬接线手动控制; 

自动:1、通过报警总线和控制模块实现, 

          2、利用正压送风阀的微动开关的硬接线直接启动;通过监视模块、硬接线反馈开启信号; 

02

  排烟系统的组成

排烟系统主要由设置在屋顶排烟风机和设于每层排烟防火阀、排烟阀及其电气连锁控制装置组成,再加上建筑排烟竖井、各层排烟支管,构成了一个完整的建筑物排烟系统。当某层着火时,打开着火层及相邻上下层的排烟阀,接着启动排烟风机,在上述区域形成负压,将火灾烟气排至室外,以供人群安全疏散和灭火之用。

排烟系统联动控制方式

排烟阀口开启方式: 

手动:现场操作; 

自动:通过报警总线和控制模块实现, 通过监视模块反馈开启信号; 

排烟风机开启方式: 

手动:在消防控制中心通过硬接线手动控制;

自动:1、通过报警总线和控制模块实现, 

         2、利用排烟阀的微动开关的硬接线直接启动;通过监视模块、硬接线反馈开启信号; 

03

防排烟系统中防火阀的设置与选用

在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。

需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。

当地下室仅为一层情况下 

当地下室仅 为一层,且排烟经竖风 道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上

图片

当地下室为多层情况下 

当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上, 即紧靠排烟竖井一侧设置。

图片

    不论是竖向布置的走道排烟系统(如图4所示)还是水平式布置的房间排烟系统(如图5所示),均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能 自动关闭的排烟防火阀。

    排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

图片

    机械排烟系统横向宜按防火分区设置, 每层水平风管不宜穿越防火分区,但一些工程的某些楼层面积较大,按防火分区设排烟系统有困难,必须穿越时,应在穿越处设280℃时能自动关闭的排烟防火阀(如图5所示)。

 排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。

(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀; 

(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀; 

(3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。

设置机械排烟的地下室应考虑进风设施, 当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀, 以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。

04

通风空调系统中防火阀的设置与选用 

 《高规》及《建规》对防火阀的设置均有要求; 

(1)风管穿越防火分区处; 

(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀; 

(4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到 70℃时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置, 且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。


 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道, 当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房, 由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。


空调集中新风系统设计中防火阀的设置 

新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。

    (1)分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一 种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。

    (2)垂直式新风系统  垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。

    总之,高层民用建筑在其层高条件允许的情况下,宜分层按每个防火分区设置空气调节系统。当需要在垂直方向分设空气调节系统(包括新风系统),每个系统所辖层数宜按以下规定执行。

    通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制。

    通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设70℃熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用烟感器控制,而不是采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大。

    当建筑物内不设消防控制室时,风管上可选用不带电信号的防火阀;当建筑物内设有消防控制室时,可将带电信号输出装置的防火阀的信号引至消防控制室,考虑到通风空调系统风道上防火阀数量很多,可仅在影响面较大的部位或穿越防火分区处的风管上设带电信号的防火阀,而只影响个别房间的部位设置不带电信号的防火阀。

    当设置防火阀的部位有风量调节要求,可设防火调节阀。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:防火阀的设置与选用

相关推荐:

防排烟系统中防火阀的设置与选用



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

详解“过冷”与“过热”

“过冷”:就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。 工程上,一般将排气压力近似看作冷凝压力,排气压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体的温度之差,作为过冷度。之所以这样近似,是因为冷凝器的压降相对于蒸发器而言较小。对于风冷冷凝器,3~5度的过冷度比较合适。 一、过冷的好处 1、减少制冷剂液体在节流过程中产生的闪发气体,

回帖成功

经验值 +10