土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 多联机加冷媒操作与追加计算方法

多联机加冷媒操作与追加计算方法

发布于:2023-01-30 10:20:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

图片

一、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的?

1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。

2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。

图片

3、如果更换系统部件,对系统重新追加冷媒,那么需要按照安装新机器的步骤重新做系统,就必须进行抽空工作,并且追加冷媒过程中根据情况加压机油。


二、冷媒追加的要点

★ 通过对系统液体配管的实际管长,用计算公式计算出追加制冷剂的量,根据计算结果,添加制冷剂,绝对不能以运转电流、压力、温度等来任意追加制冷剂。因为根据气温、配管长度以及频率的不同,电流、压力等是要变化的。

图片


★ 制冷剂在充填时,必须使用电子加液秤、双岐表、充填软管等专用工具,不能随意猜测添加的制冷剂量。在制冷剂追加完成后,将添加的制冷剂量填入室外机的铭牌记载栏内,以方便将来的售后工作。

★ 制冷剂的追加封入,请从液体管,以液体的状态追加封入制冷剂。

图片


3、多联机配管追加制冷剂的计算方法,以格力GMV为例:

追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B

配管冷媒追加量A 计算方法如下:配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量。

图片


举例一:

室外机由GMV-280WM/B、GMV-400WM/B、GMV-450WM/B 三个模块组成,室内机由8 台GMV-N140PLS/A 组成。

那么内外机额定容量配置C=140×8/(280+400+450)=108%,内机台数大于4 台,查上表可知:


GMV-280WM/B 模块冷媒追加量B 等于3.5kg;

GMV-400WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg;

GMV-450WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg。

所以:Σ每个模块冷媒追加量B=3.5+5.0+5.0=13.5kg。

图片

假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=25kg,该系统总的追加制冷剂量R=25+13.5=38.5kg。


举例二:

室外机由GMV-450WM/B 一个模块组成,室内机由1 台GMV-NX450P/A(X4.0)新风室内机组成。那么该模块冷媒追加量B 等于0kg;

所以:Σ每个模块冷媒追加量B=0kg。


假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=5kg,该系统总的追加制冷剂量R=5+0=5kg。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:多联机加冷媒操作与追加计算方法

相关推荐:

多联机加冷媒与配管追加计算方法


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵两联供9大优势保障极致舒适冬季生活

空气源热泵两联供:就是指一台空气源热泵,末端带风机盘管和地暖组成一套系统,来解决夏季 制冷和冬季供暖两个需求,即这套集成系统拥有“供暖+热水”或者是“供暖+制冷”两种功能。         在我国夏热冬冷地区,空气源热泵两联供是使用一套空气源热泵系统,冬季提供热水、供暖,夏 季制冷,所以热泵两联供是地暖空调一体机、地暖热水一体机等的统称。 空气源热泵两联供实际就是由空气热交换系统和末端应用系统组成,室外机提供冷、热水,由管 路(水管)输送到末端应用装置。两联供末端接空调室内机和地暖,满足冷、暖需求;如果再增加一 个缓冲水箱装置,可额外提供独立的热水应用。通过一套系统,就轻松串联起了空调、地暖和热水 器。

回帖成功

经验值 +10