土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调管道保温厚度表~~

空调管道保温厚度表~~

发布于:2023-01-29 16:49:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
























一、冷冻水管道(≥5℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

15~25

25

15~25

25

32~80

30

32~80

30

100

35

100

35

室外

15~25

35

15~25

30

32~80

40

32~80

35

100

50

100

40

 

二、热水、冷热合用管(5~60℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

50

30

40

35

70~150

30

50~100

40

200

35

125~250

45



300

50

室外

50

35

40

40

70~150

35

50~100

45

200

40

125~250

50



300

55

 

三、热水、冷热合用管(0~95℃)


聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

32

30

50

50

40~200

35

70~150

60

250

45

200

70

 

室外

32

35

50

60

40~200

40

70~150

70

250

50

200

80

 

四、蓄冰管道(≥-10℃)



柔性泡沫橡塑(mm)

聚氨酯发泡(mm)

室内

15~40

35

30

50~100

40

40

125

50

50

板式换热器

35

-

槽、罐

60

50

室外

15~40

40

40

50~100

50

50

125

60

60

槽、罐

70

70

 

五、空调凝结水管道


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

空调房间吊顶内

10

10

非空调房间

15

15

 

六、空调风管道



柔性泡沫橡塑板(mm)

玻璃棉板、毡(mm)

送风温度≥14℃

在非空调房间内

20

40

在空调房间内

20

30

送风温度≥4℃

在非空调房间内

25

50

在空调房间内

25

40


七、冷媒管道(分体空调,VRV)

安装说明

要求的保温层的最小厚度

1 、通过空调空间

19 mm

2 、通过非 空调空间

19 mm

3 贯穿 浴室吊顶空间

25 mm

 

导热系数

离心玻璃棉 λ=0.031+0.00017tm  W/m.K

柔性泡沫橡塑 λ=0.03375+0.000125 tm  W/m.K

聚氨酯 λ=0.0275+0.0009tm  W/m.K

聚氨酯硬质泡沫(直埋)λ=0.02+0.00014 tm  W/m.K

岩棉或矿棉  λ=0.0314+0.0002 tm  W/m.K

tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制热小妙招

制 热

回帖成功

经验值 +10