土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水泵配置

中央空调水泵配置

发布于:2023-01-19 10:11:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

常用的水泵有单级单吸清水离心式水泵和管道泵两种。当流量较大时,也采用单级双吸清水离心式水泵;当高扬程、小流量时,常采用多级离心式水泵。

IS系列单级单吸清水离心式水泵:

适用范围:

温度范围:≦ 80℃

流量范围:6.3~400m3

扬程范围:0.049~1.225 Mpa

型号含义:

例:IS80-65-160

IS--国际标准单级单吸清水离心式水泵;

80--泵入口直径,80mm;

65--泵出口直径,65mm;

160-泵叶轮名义直径,160mm。

调速方法:

常用调速方法有两种:机械调速和电气调速。

a. 机械调速:常采用液力耦合调速器,可以实现无级调速及自动控制方式,其使用寿命长,传动效率较高,维修简便。

b. 电气调速:最理想的是变频调速系统,其自动控制方式造价低,运行可靠性高,调速性能良好。

以上两种调速方式在离心式水泵产品上已获得广泛的应用。

水泵性能参数:

水泵的性能参数主要有流量(Q)、扬程(H)、轴功率(NZ)、效率(η )、转速(n)等。

水泵的轴功率NZ为:NZ = Q*H/η (kw)

Q----水泵流量,m3/s;

H----水泵扬程,Kpa;

η---水泵在工作点的总效率(小型泵:ηmax=0.4~0.6;

中型泵:ηmax=0.6~0.75;

大型泵:ηmax=0.75~0.85;

水泵所需的电动机额定功率N为:N =KA*NZ   (kw)

NZ--水泵的轴功率,(kw)

KA--电机容量安全系数,见表4-1

水泵电机容量安全系数             表4-1

水泵轴功率(kw)

≦1.0

1~2

2~5

5~10

10~25

25~60

60~100

≧100

KA

1.7

1.7~1.5

1.5~1.3

1.3~1.25

1.25~1.15

1.15~1.10

1.10~1.08

1.08~1.05

冷却水泵的配置:

1.机组冷却水量计算

冷却水量取决于冷水机组冷凝器的散热量和冷却水供、回水温差。按热平衡公式计算如下:W = Q/(1000*3600*Δ t*c)

W--冷却水量,m3/h;

Q--冷凝器散热量,kw;

Δt--冷却水供﹑回水温差,℃;

c--水的比热, kJ/(kg.℃)。

蒸气压缩式制冷机组,冷凝器单位产冷量的散热量为:Q = (1.2~1.3)QO

QO--冷水机组制冷量,kw。

2.冷却水泵的选择

冷却水泵选择考虑因素:a)冷却水量;b) 系统阻力。

系统冷却水量:W’ = φ *W

W---冷水机组所需的冷却水量,m3/h

φ--安全系数, φ=1.05~1.15.

冷却水系统的阻力计算:ΔH = h1+h2+h3+h

ΔH---冷却水系统阻力,m;

h1--冷水机组冷凝器的阻力,m;

h2--管网及构件阻力之和,m;

h3--冷却塔布水装置要求水压,m;

h--冷却塔水盘水面至布水装置的垂直高度,m。

定转速同型号水泵的并联应用:

定转速同型号水泵并联系统因具有设计方法简单的优点,所以在中央空调工程中被广泛运用。

H1---流量变化后的管网阻力,Pa;

H2---原来流量下的管网阻力,Pa;

Q1---流量变化后的流量,m3

Q2---原来的流量,m3

若:Q1/Q2=1:2,则 H1/H2=1/4。

水泵并联使用要点:

1)多台水泵并联宜选扬程-流量(H-Q)曲线较陡的水泵,这样在性能合成曲线上,在流量变化区间内,其扬程也具有一定的起落幅度,可以用压差控制方法进行台数控制。

2)设计时应考虑部份负荷运行工况,设计时有大小机组配合,相应的出现大小泵的并联工作。如果小泵只为小负荷运行,因为系统部份负荷时,公用管流速降低,往往较小的扬程就可以运行。但如果大泵要与小泵联合工作则往往要求配置相同或稍高扬程小水泵,以防大欺小。

3) 当系统较大时,多泵并联系统要注意到在少量泵投入运行时,由于公用管的流速降低,水泵流量的增加造成电动机功率的增加。故适当放大电动机功率,有时也能达到少开一台水泵的效果,不然只能采取节流调节,消耗扬程。所以选用水泵时要核对H-Q-P曲线,在降低H(一定范围内)后,所需功率P会不会超过配用电动机功率。

如果用单独环路(宜单独设泵)来提供特需用户,水泵特性能容易满足用户变负荷特性,将会比并联水泵组的阀站调节工况好。

水泵的管道配置要点:

在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的振动和噪声传递;

出口安装止回阀防止水泵突然断电时水逆流,而使叶轮受阻。对于冷水系统,扬程不高时,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下则采用缓闭式止回阀,闭式系统可不安装止回阀。

图片

水泵的吸入管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀;便于对水泵进行维修,进口阀通常全开,采用价廉、流动阻力小的闸阀,但绝对不允许作水量调节用,以防产生气蚀。而出口采用有较好调节特性、结构稳定可靠的截止阀或蝶阀;

水泵的出水管上应装有压力表和温度计,以利检测。如果水泵从低位水箱吸,水吸管上还装有真空表;

安装在立管上的止回阀的下游应设有放水管(如图4-2所示),便于管道清洗和排污;

每台水泵宜单独设置吸水管,管内流速一般为1.0~1.2m/s。出水管内水流速度一般为1.5~2.0m/s;

水泵基础高出地面高度应不小于0.1m,

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:冷水机组的设计与选型

相关推荐:

中央空调水泵应该怎样配置?



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统图与工作流程

下图所示为一典型中央空调机组系统图,主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机 三部分组成: 中央空调系统原理图 ● 冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

回帖成功

经验值 +10