土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷模块冷热水机组安装注意事项

风冷模块冷热水机组安装注意事项

发布于:2023-01-18 17:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、热回收的水流量

根据机组的热回收量为制冷量的20-25%和接管口(DN25),并减少系统的阻力和减少管道及其它配件的投入,建议每台机组的热回收水量为1-1.5m3/h。

二、热回收管路的防冻

1、为防止冬天热回收系统在不使用时被冻裂,建议在冬天不使用时,把热回收系统的水排放干净。

2、所有管道都必须做保温,保温材料为20mm橡塑保温或同等保温效果的保温材料。

三、热回收启动条件

必要条件:热回收循环水泵必须开启,且主机也必须要开启

水泵的控制方式:1、根据热回收水箱水温控制;2、手动控制;3、与机组联动。

四、气流不畅

采用玻璃棉软管送风,每个风机盘管3根-4根150MM直径的玻璃棉软管 ,分别为8M、10M、5M,连接出风口,夏天制冷效果差。

5M风管出风量较大、8M、10M风管出风量很小室内效果很差,内机窝风严重。

将风管直径改大为200MM-250MM;将风管长度减至6m以内故障排除。

图片

五、气流短路

室内:空调的送风口离空调的回风口太近(一般在1.5米以上),或离室内排风口太近(一般在1.5米以上)。

图片

六、冬天效果不好

夏天制冷效果好冬天制热效果差,冬天时室内天花板与工作台温差>7℃。

原设计:1)采用侧送顶回的送回风方式,送风口采用格栅风口;

2)采用顶送顶回的送回风方式,送风口采用方形散流器。

图片

整改后:充一采用可调百叶送风口,效果较好。

七、冷凝水排不出空调箱外

1)工程(图A)存在以下现象:空调箱蒸发器集水盘的水不能排出,流到风机段使电机受潮或泡坏电机;停机时水从空调箱流出地面(说明)。

工程冷凝水管没有按机型标准制作。

2)对策:按图B制作冷凝水管:其中公式内长度单位为:MM;L=X+H+(1.5*排水管直径);X=2H;H=25.4*(1+机组静压/249)。

排水管保应保持坡度,管路过长时在回水弯后装置排气口。

图片

八、超出机组工作范围

模块机组属于商用中央空调机组,在夏天时运行制冷模式,冬天运行制热模式,但有些商家用做其他用途,如工业冷水机组(全年运行制冷)从而引起以下后果:

1、机组不正常运行(如;低压过低);

2、机组寿命缩短。

九、水泵安装位置

1)如图A安装会引起以下故障:实际流量小于水泵额定流量,主机常出现水流量不足故障(过冷、过热、防冻),制量冷、制热量小于主机额定值10%。

图片

2)对策:循环水泵应压入制冷机组,如图B;以上故障可排除。

十、 冷冻水泵选型

冷冻水泵的选择:通常选用离心式清水泵。

1、水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.2~1.3倍(单台取1.2,两台并联取1.3)。

2、水泵的扬程:

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mHO2;

水泵扬程(mHO2):Hmax=△P1+△P2+△P3+0.05L(1+K)

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

△P3为最不利环路中个别特殊阀门的水压降。暖通南社

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 。

十一、中央空调冬季防冻措施

商业银行办公大楼,安装两台风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:

1、 放假期间工程部关闭主机电源,主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰。

2、主机和泵分别单独开启,主机防冻程序不可运行,管路结冰。

3、主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰,热交换器冻裂漏R22。

对策:

A:必须保证机组及水泵是在正常的通电状态;

B:机组和外置水泵必须是在联动的状态,机组才能有效完成冬季防冻。

当2℃<进水温度≤4℃和 环境温度≤0℃,进入一级防冻状态,机组自动开启运转水泵模式;(流动的水不结冰)

当进水温度≤2℃和环境温度≤0℃进入二级防冻状态,机组自动开机运转制热模式;直到进水温度≥15℃或环境温度>1℃恢复,退出防冻过程;

十二、水泵联动

一般采用外置水泵时,必须采取水泵联动,这样才能保证在冬天的时候机组的防冻供能能正常运作(不能切断机组及水泵的电源)。

接线如下图(不设定主机):

图片

十三、水泵联动

一般采用外置水泵时,必须采取水泵联动,这样才能保证在冬天的时候机组的防冻供能能正常运作(不能切断机组及水泵的电源)。

接线如下图(设定主机):

图片

十四、主机进水口无Y型过滤器

1、主机进水口没安装Y型过滤器、容易引起热交换器半堵现象。

2、安装时要求在水泵的吸入端必须安装主过滤器。

3、Y型过滤器规格选择在40目—60目之间。

图片

十五、其他注意事项

1、风冷热泵机组必须安装在通风散热良好的场所。

2、考虑适当的维修和配管空间。

3、放置在平坦的基础上并加减振器。

4、主机、盘管的进出水管应采用软接头连接并装阀门。

5、末端机组吊装应保证牢靠。

6、室内机要留检修口以保证日后维修之用。

7、阀门,压力表,温度计的安装要正确并考虑操作的方便。

8、管道的最高处要设排气管(阀),最低处设排水阀。

9、管道的保温要完整无缝隙。保温层厚度要符合要求。

10、凝结水管应有1/100左右的坡度,并不应有积水的部位。

11、管道的接口处应密封牢固无松动,泄漏等现象。整个系统完成后要对管道进行冲洗,试漏。

12、当水管遇到障碍物时(如圈梁),避免形成气囊(即水管要从障碍物的下方经过,而不能从障碍物的上方经过)。

图片

图片


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:风冷模块冷热水机组安装注意事项

相关推荐:

风冷模块式冷热水机组的配置和接管



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰蓄冷项目施工组织设计方案

一、编制依据 1.XXXX大厦制冷机房冰蓄冷工程招标文件及答疑资料; 2.XXXXXX工程公司的设计图纸资料; 3.国家现行电气、空调通风等安装工程设计、施工规范、规程、定额和验收标准; 4.北京市现行的基本建设方针、政策、条例、细则; 5.招标文件规定的工期、工程质量及施工安全要求; 6.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文资料、物资材料供应和气象情况,以及场区的水、电、道路、通信等建设条件;

回帖成功

经验值 +10