容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器。
容积式换热器热媒温降大。汽水换热时,凝结水出水温度约50℃,回水管上下需设疏水器,给使用维修带来方便,水-水换热时,热温降为同型换热器的2~2.5倍,120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
容积式换热器换热效果好,散热效果好,散热损失小,节能。同时,以蒸汽为热媒时,能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
安装使用在哪里?
从广泛性来看,主要应用在生活热水泵房,生活热水泵房一般建造在建筑的负一层或负二层的设备间。
运行原理:
容积式换热器是管壳式换热器的一种,属于间壁式传热换热,即一种高温热媒介质(水或蒸汽)与另一种低温介质(水)通过换热管管壁进行传热换热,将低温介质升温加热到预定温度的一种设备。低温冷水自设备底部进入设备筒体,被加热后变成生活热水,经过设备顶部的出口流出。
结构形式:
在暖通热水设计之初,设计人员要根据用水量和换热量多少确定容积大小,再根据泵房高度和占地面积等因素来选取是立式结构,还是卧式结构。立式结构适用于设备间高度无限制要求的场合,可以节约占地面积。相反,卧式结构适用于占地面积无限制要求,且对设备间高度有要求的场合。
选型报价的参数?
无论是工程预算还是即将采购安装,都需要容积式换热器厂家进行选型报价,那么,应该提供哪些参数才可以准确进行报价?
(1)型号,型号中一般包含了比较全的参数数据。
(2)容积大小、传热面积、立式还是卧式、热媒是蒸汽还是高温水、管程和壳程压力。
(3)设备材质要求,是标准材质,还是要求不锈钢、紫铜。
安装使用:
安装时,设备与设备之间的净距离为700mm,设备与墙体的净距离为1000mm。
为保证设备运行安全,热交换器的顶部须装安全阀,其开启压力宜为热水系统工作压力的1.05倍,且不得大于换热器本体的设计压力。
为防止安全阀工作失效,系统内应设膨胀水箱或压力膨胀罐与热交换器相连。
热交换器在热水供应系统安装调试完成后,在外表面作保温层。
为延长立式容积式热交换器的使用寿命,减少维修工作量及节约能源,保持高效换热,当被加水的总硬度大于等于300mg/L(以CaCO3计)时,宜采取适宜的水质软化或水质稳定防垢措施。
为确保供水质量,及时排除壳体内下部沉积的污物,热交换器每周应开排污阀1~2次,进行排污。每年定期对换热管进行除垢,步骤如下:①放净壳体内的水;②关闭进出水口;③打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水,然后关闭冷凝水阀门,大约5 -6分钟突然关闭进汽阀门,打开冷水阀门和底部排污阀门,使换热盘管突然冷却,同时排掉脱落水垢,连续3~4次即可全部排净,设备继续投入运行。
为延缓结垢,减少维修工作量,被加热水终温宜控制在50-60℃之间。
热交换器使用中应定期检验,每年至少进行一次外观检查,每三年至少进行一次内外部检验,每六年至少进行一次全面检验。
注意事项:
容积式换热器的需要专业的设计院或厂家进行专业计算选型,不可随意选定,以免影响热水制备效果。
设备安装过程中,宜根据厂家规定的安装手册和基础施工图来施工,以免影响设备使用寿命。
安全阀的选配要根据设备的设计压力而定,起跳压力的设定要参考厂商技术人员的指导。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:容积式换热器
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 572 人订阅
阅读下一篇
集中供热换热站系统调试试运行方案一、编制说明 本方案依据XX煤矿片区、工人村片区集中供热换热站工程施工图纸、设备图纸、设备说明书等有关要求和条件,结合现阶段现场情况和施工完成情况;依据我公司的程序管理文件,同时借鉴以往工程的调试经验,编制了本工程系统调试试运行方案。主要包含编制依据、调试人员部署、调试步骤及调试安全措施。 二、编制依据 1、设计蓝图、设备图纸及设备说明书 2、热力系统安装规范 三、调试人员部署 为保证本系统试运行的顺利进行,根据建设单位部门要求及需要,特成立供暖系统试运行领导小组,小组成员分别如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板很好的学习资料,值得学习和收藏
回复 举报
学习了,学习了,学习才能强国~~
回复 举报