土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 雨、污管道纳入地下综合管廊,两种全新设计方案分享!

雨、污管道纳入地下综合管廊,两种全新设计方案分享!

发布于:2022-12-15 11:34:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]

重力自流方案

污水入廊方案将分为:污水通气设计、污水管接户检查井设计、廊内污水管布置、污水管竖向设计、交叉设计来分别阐述污水管入廊方案。
1、污水通气设计
(方案1)采用检查井直通地面形式:管廊内按照排水规范要求间距设置检查井,检查井直通地面,污水管单舱敷设。

图片

(方案2)采用排气管排气:按要求设置检查井,检查井不同地面,利用排气管排气。

图片

2、污水管检查井设计
(方案1)接户管从顶端接入接户检查井(如图1)所示
(方案2)接户管从底端接入检查井

图片


2、污水管检查井设计
(方案1)接户管从顶端接入接户检查井(如图1)所示
(方案2)接户管从底端接入检查井

图片



3、污水管布置
(方案1)污水管布置在管廊顶部,这样的方案一般适用于压力污水管;
(方案2)污水管布置在管廊底部(如上图所示)
4、竖向设计
情形1:道路为单向纵坡,管道规划设计坡向与道路一致
虽为单向坡,但是局部往往仍会有小的起伏。可利用污水舱室内的富余空间通过调整管道相对高度,局部设计跌水井。
情形2:道路为单向纵坡,管道规划设计坡向与道路反向
与规划部门协商,调整管道的规划设计。亦可通过提升设施来适应管道规划。
情形3:道路有较频繁且较大的起伏
不推荐此类路段污水入廊,若入廊需增加污水提升设施。
5、竖向交叉问题
污水管道入廊后,与雨水管交叉,通常情况下需要雨水管避让管廊。无法避让时,优先雨水做倒虹。
污水管道入廊后,与其它管线交叉,通常情况下需要其它管线避让管廊。污水管道入廊后,与其它管线交叉,需要管廊倒虹避让的,若污水管道局部出舱、管廊倒虹能解决交叉问题的情况采用管廊倒虹,污水管道局部出舱的避让方式。以上情况都不能解决交叉问题时,再考虑管道随管廊倒虹避让的方式。

综上所述,在考虑上述的五个方面的设计问题后,污水入廊的方案可归纳为以下几种:
方案1:污水单独建舱,检查井竖直伸出地面,右侧接入管从管廊顶部接入。此方案适合单侧服务区域较小的道路。当管道堵塞可从管廊外部进入检查井进行疏通,管道的维护可进舱室进行。但是舱室的利用率较差。


方案2: 污水与其它管道同舱,检查井竖直伸出地面,接入管从管廊底部接入。当 管道堵塞可从管廊外部进入检查井进行疏通,管道的维护可进舱室进行。


方案3:污水与其它管道同舱,检查井从管廊侧面伸出地面,接入管从管廊底部接入。当 管道堵塞,管道的维护进舱室进行。该方案舱室的利用率较高。

负压真空方案

一、地下综合管廊真空排水系统流程

       管廊内的渗透水沿着一定的坡度流入集水坑内,当集水坑内的水到达一定水位时,通过感应管触动控制器,真空阀自动打开,废水通过真空传输装置瞬间被吸入真空管网中。真空管网中的空气压差为系统提供动力,将废水输送至真空泵站的真空罐中,最终由排污泵排入市政管网。真空泵抽出的空气可通过处理后排入大气。

图片


二、设计要点

1、真空管道

1)真空排水管道建议采用PVC或PE管道。

2)PVC管道管件采用粘接方式连接,选用正规企业提供的管材管件。

3)真空排水管道通常按照0.2%的管道坡度敷设。

4)真空管道中出现的所有三通必须采用45°的“Y”型三通进行连接。


2、真空管道成锯齿形剖面铺设

真空排水管网设计成锯齿形剖面,由一段直管和两个45°弯头组成,垂直高度在200mm至450mm的范围内。这种敷设方式能保证良好的废水运输。

图片

3、检查管

真空管网中每个提升后的位置安装一个检查管,相邻两个提升弯的间距不超过100m,在安装施工及系统运行期间,可通过检查管对真空系统的气密性进行检测,保证了真空系统的有效运行。


4、真空排水系统设计方案

管廊渗透水可沿一定的坡度流进就近的集水坑内,将真空收集箱布置在管廊内的集水坑里,真空收集箱的高度可根据现场作适当调整。

连接每个收集箱的真空排污管道可沿管廊内壁布管,真空管道可以方便改变方向以避开障碍物(如其他管道),其管径小坡度小,施工便利,检修方便,维护费用低。经真空管网收集后的废水最终排至真空泵站内,由排污泵排至市政管网。真空泵站位置宜设置在管廊内的最低位置。


图片


三、真空排水与重力排水的比较

1、真空排水:若采用真空排水,可采用数套真空收集装置收集渗透水,集水坑内的水位达到一定液位时可瞬间被真空抽吸走,集水坑底部无淤积,没有安全隐患。真空管道管径小坡度小可置于管廊内,真空管网施工便利,且后期检修方便。真空收集箱气动运行无需供电,整个真空系统只有在真空泵站一处供电,便于管理且维护费用低。

2、重力排水:若采用重力排水,该项目需在每个集水坑处各设置2台污水提升泵(一用一备),每套提升泵单独排至污水管网,提升泵在每次抽吸污水后总会有一小部分水残留在集水坑底部,时间久了集水坑底部会有淤积及各种异味,对检修人员会有安全隐患。且在每个提升泵处都需供电,后期运营维护费用较高。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

地下综合管廊工程排水管道拆除、恢复施工方案

https://ziliao.co188.com/p63369849.html


知识点:雨、污管道纳入地下综合管廊


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.09 万条内容 · 668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于排水防涝安全的市政工程设计优化案例研究

导读 由于城市内涝防治系统涉及专业多、工程建设时序不确定等原因,给新区建设过程中统筹考虑区域排水防涝安全带来较大的难度。本文以东南某城市新建区域为例,介绍了在研究区域原市政工程建设方案的基础上,开展汇水分区、新建道路高程设计、新建排水设计、设置调蓄绿地(公园)等市政工程设计优化~和小编一起来涨知识吧~

回帖成功

经验值 +10