疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;
安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内的疏散楼梯间及其他安全区的出口;
安全出口是疏散门的一个特例。
以下图一我出差某地下榻酒店为例,白色框标示是安全出口,红色框标示是房间疏散门,而蓝色框标示为房间内隔间门,并不是疏散门。

某酒店8层安全疏散图(局部)
【一般情况的房间疏散门数量】
公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于 2 个。
除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外(“老幼医教”尽头房),符合下列条件之一的房间可设置 1 个疏散门:
1-位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于 50m?;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于 75m?;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于 120m?。

某酒店8层位于袋形走道两侧的房间
2-位于走道尽端的房间,建筑面积小于 50m? 且疏散门的净宽度不小于 0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m? 且疏散门的净宽度不小于1.40m。
3-歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于 50m? 且经常停留人数不超过 15 人的厅、室。

用脑图总结可设置一个疏散门的情形如下:

【文体建筑厅室疏散门数量】
剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅(为方便记忆,此处将上述建筑归纳为“文体类建筑厅室”。文化类建筑:剧场、电影院、礼堂;体育类建筑:体育馆),其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,并应符合下列规定:
对于文化类建筑厅室,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。
文化类建筑的平均疏散人数规定是强制性条文,在设计疏散门数量时应严格执行。如某大礼堂大厅设计观众人数为3000,其疏散门数量应不少于11个。
按以下公式计算得出:
n=2000/250+(3000-2000)/400=8+3=11

对于体育馆厅室,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700人。 《建规》未将此条纳入强制性规范,体育建筑设的其他防火要求还应符合国家现行行业标准《体育建筑设计规范》JGJ 31的规定。
说到体育建筑,正值奥运时期,做个知识延伸。
据查,国家体育馆“鸟巢”共设上、中、下三层看台,最大座席容量91000座,总计看台安全出口191个。其中,下层看台设安全出口56个;中层看台设低区安全出口56个,主席台另设高区安全出口3个,合计中层看台安全出口59个;上层看台设低区安全出口52个,高区安全出口24个,合计上层看台安全出口76个[1]。

来源:桃花溪鸣
知识点:公共建筑房间疏散门
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 518 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发