《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

第8.2 节内容规定了室内消火栓系统的设置场合,正文如下:
下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

  • 建筑占地面积大于 300m? 的厂房和仓库;

  • 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

  • 体积大于 5000m? 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;

  • 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

  • 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m? 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

记忆口诀:
高公占山摆(300㎡)厂仓;老姨冒雨雾前(5000m?)往旅途看海陆空商展。展览活动包括播放电影《八佰》和发放1200张体验礼券,还有促销活动,15米高的教学手办只卖1万块,这个手办高的连21m的住宅都放不下了。
本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

  • 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

  • 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库)。

  • 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。

  • 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

  • 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。

记忆规律:
没有高层甲乙丙,只论丁戊工;一二丁戊少可燃;三四丁戊三五千;室内无水水池引,体积不能大五千。