土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室内消火栓系统设置自动启动装置的问题

关于室内消火栓系统设置自动启动装置的问题

发布于:2015-03-25 14:23:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵?

个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
请各位大侠指点,是否正确。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • gyqxaz
    gyqxaz 沙发
    路过看过,分享下
    2017-05-09 09:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    流量开关和压力开关都直接启动消防泵,不是经过消防控制室的控制盘再启动消防泵,只是将启泵信号反馈到消防控制室
    2017-05-09 09:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近遇到一个奇葩的问题和大家探讨一下

以前别人做的一个住宅楼,最近物业总找我们麻烦,说是住户的水表总是出现空转现象,一个月水表就能转300吨水,最关键是同一楼层有的住户水表是正常的,有的是不正常的。而且不正常的水表在一栋楼上是出现在不同楼层跳着走,大家有没有见过这样的问题,有什么好的解决方法呢

回帖成功

经验值 +10