土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最近遇到一个奇葩的问题和大家探讨一下

最近遇到一个奇葩的问题和大家探讨一下

发布于:2015-03-24 11:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以前别人做的一个住宅楼,最近物业总找我们麻烦,说是住户的水表总是出现空转现象,一个月水表就能转300吨水,最关键是同一楼层有的住户水表是正常的,有的是不正常的。而且不正常的水表在一栋楼上是出现在不同楼层跳着走,大家有没有见过这样的问题,有什么好的解决方法呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • damacy82
    damacy82 沙发
    水表可倒转只有老式水表可以实现,管道内的压力不稳定所致~加止回阀没用的原因是加的位置没有影响到水表的水流方向,表前加止回阀~试试~只有单向流了~估计就会倒转了~
    2015-04-15 11:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • sky19900907
    sky19900907 板凳
    做个好爸爸 发表于 2015-4-10 08:45 出现这种情况从两个方面分析:一是管径设计偏小,当前端用水量较大,会引起后面倒流(一般倒转);二是管 …那这个现在要怎么解决呢?您有没有好的办法
    2015-04-10 10:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关医院建筑消防给排水设计的问题

想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中 心、 DSA 、 CT1 、 DR1 、 DR2 、 CT2 、 MRI 、 HRV 、胃肠机、门诊手术室等部位,在设置自动灭火系统时,一般是采用自动喷水灭火系统、水喷雾系统、高压细水雾系统、泡沫灭火系统、还是气体灭火系统? 我只在洁净手术部规范上看到,手术室应设置自动灭火系统,但不宜设置洒水喷头,不知道在做医院建筑给排水设计时,以上这些房间或部位的自动灭火系统一般是如何选择的?

回帖成功

经验值 +10