土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 管路设计上的防冻措施

管路设计上的防冻措施

发布于:2022-11-04 16:09:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

知识点:管路设计的防冻措施

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1)热交换器连接管接口要低于热交换器最低水管,见图2b。
2)在合理位置设置排水阀、排污阀或丝堵,以使热交换器及系统中的积水能排干净。
3)在新风空调箱系统入口处设计电动保温新风阀,该风阀与新风空调箱风机联锁。
4) 对条件较差的严寒地区,可在新风空调箱系统入口处加PTC陶瓷电加热段,用温度控制开启电加热级数,这种方法安全可靠、简易可行,能弥补运行维护管理方面的不足。当正常运行时,PTC 电加热不工作。
图片
图4 PTC电加热器
运行维护管理上的措施:
1)北方严寒地区大卖场当新风空调箱停止运行时,保温新风阀必须与新风空调箱风机联锁关闭严密。当新风空调箱不运行时,电动保温新风阀应关闭严密,同时新风空调箱系统入口处的风管也应保温,杜绝冷桥。如果没有联锁,一定要手动关闭严密新风阀,当新风空调箱开启时,再手动开启新风阀。
2)运行维护管理人员应经常记录热源的供应情况,如热源供应不太正常,应及时采取防护措施防止空调箱空调热交换器冻裂损坏。
3)空调厂家在空调箱出厂时应用压缩空气吹净空调箱热交换器内的积水,在空调箱上贴上明显注意事项,告知安装人员及运行维护管理人员,同时在相关安装使用说明书中予以明确说明。必要时空调厂家应组织有关行维护管理人员集中参加培训。
4)业主应对运行维护管理人员进行技术性、责任心教育,提高员工技术素质,加强责任感,不断提高空调运行维护管理水平。

5)健全切实可行的空调运行维护管理规章制度,强化运行管理记录及责任制,加强管理监督。

推荐资料:

四川某地室内游泳池给排水及电气管路设计图纸

https://ziliao.co188.com/d63678.html  

压缩空气管路设计图纸

https://ziliao.co188.com/d81357.html 

  • 雨红了木棉

    图2b在哪里,图四又在哪里

    2022-11-08 16:51:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调加热器的防冻措施

知识点:空调加热器的防冻措施 来源:网络,如有侵权,请联系删除 结构设计上的措施: 1)严寒地区大卖场的空调箱热交换器不该冷热合用一个,否则容易引起换热面积过大,水流量过小,容易结冰冻裂。如一定要合用,当需要温升很大时,应采用多组热交换器并联结构,一般每组热交换器最大温升为20℃。根据经验,室外温度大于5℃,一组热交换器即可;室外温度5~12℃之间,需要两组热交换器。

回帖成功

经验值 +10