知识点:消防自动喷淋系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、消防自动喷淋系统中需计算以下工程量
1、喷淋管道的干管
2、立管
3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接)
4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)
5、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)
6、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)
7、穿楼板套管
8、管道支架
9、喷淋立管上有自动排气阀
10、管道除锈刷油
11、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)
二、喷淋管道干管的计算
干管一般在高层地下一层顶板上进入的
1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离
2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀
三、喷淋管道立管长度的计算
1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)
2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)
3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、
4、立管上的自动排气阀
四、喷淋管道支管长度的计算
1、喷头的数量
2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
3、每个支管未端有时接未端试水装置一套
五、防火门、防火卷帘工程
防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。
六、防排烟及正压送风系统
防排烟系统应计算如下工程量:
1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)
2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)
3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来
4、按规格不同数出风口的数量
5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近
6、按不同规格数调节阀的数量
7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量,一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)
七、泵房及屋顶水箱间
消防泵房一般计算如下工程量:
1、镀锌钢管的长度
2、室内消火栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试。
3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。
4、湿式报警装置的个数
5、信号蝶阀的数量
6、水泵结合器的数量
7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)
8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)
9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)
10、管道支架的重量
11、管道除锈、刷油
推荐资料:
某六层建筑消防自动喷淋系统全套图纸
https://ziliao.co188.com/d62755092.html
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发