土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用气房间设置要点

用气房间设置要点

发布于:2022-11-02 13:41:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

知识点:用气房间

来源:网络,如有侵权,请联系删除


2.1 燃气管道宜直接进入用气房间,不应穿过卧室、浴室、易燃或易爆品的仓库、潮湿、 有腐蚀性介质的房间;当确有困难,需要穿过卫生间、走道时应设在通长钢套管内,套管内 燃气管道不应有接口。

2.2 用气房间通风面积应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096 的规定,用气房 间与其他功能房间应设置不燃烧墙体或门隔开,经鉴定为 C 级及以上的危房不得安装。

2.3 安装管道燃气燃烧器具的房间应符合下列规定:

1 管道气应作为唯一的气源,不应同时使用其他气源及燃料;

2 安装燃烧器具的房间应通风良好且无人居住。燃气灶具和燃气采暖热水炉宜安装在同 一房间,不应安装在卧室、浴室或卫生间内;

3  厨房净高不宜低于 2.2m,设置热水器的房间内净高不宜低于 2.4m;

4  用气房间的对外通风面积不应小于该房间室内地坪面积的 1/10,并不得小于 0.6m2。

通风面积无法满足要求时,应设置机械排风气系统、可燃气体探测报警器和与其联锁的紧急 自动切断阀。

2.4 通风条件不良的用气场所、餐厅建筑面积大于 1000m2 的餐馆或食堂使用管道燃气作 为气源时应满足消防验收的要求。

2.5 规模较小的商业及工业企业生产用户用气房间内宜采用独立式可燃气体检测报警系统和自动切断阀;规模较大的商业及工业企业生产用户用气房间内宜采用集中式可燃气体检 测报警系统和自动切断阀。

2.6 商业及工业企业生产用户的用气房间内宜设置独立的机械送风和排风系统。

推荐资料:

室内燃气管道设计图

https://ziliao.co188.com/d81998.html  

食堂燃气管道布置平面图

https://ziliao.co188.com/d140814.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式空调箱热回收段工作原理

知识点:热回收段 来源:网络,如有侵权,请联系删除      全热回收转轮段、显热回收转轮段、全热板式回收段、显热板式回收段热回收机组:采用热回收装置(热回收功能段),将机组排风与新风进行热、湿交换,将排风中的冷(热)能力回收随新风进入空调区域,实现能量回收。热回收从其能量成分上可分为:全热回收、显热回收两种。全热回收—经过热回收装置后,可以使另一侧(新风侧)空气的温度和湿度都有变化,即全热发生了变化。夏季供冷时,焓值下降,此时温度降低,湿度也降低;冬季供热时,焓值增加,此时温度升高,湿度也增加。显热回收—只回收排风中的显热部分,经过热回收装置后,可以使另一侧(新风侧)空气的温度变化,而湿度没有变化。

回帖成功

经验值 +10