公共建筑实现节能50%目标的设计途径有两种:
1 按规定性指标实现节能50%目标的设计途径。使所设计建筑物的朝向、体形系数(对严寒和寒冷地区)、围护结构、暖通空调系统、照明系统全部符合《公共建筑节能设计标准》第4章第1节与第2节、第5章的规定、以及《建筑照明设计标准》的节能设计规定,则该建筑为节能50%的公共建筑。
2 按性能指标实现节能50%目标的设计途径。当所设计建筑的体形系数或部分围护结构不符合标准GB50189的规定,则应采取加强另一部分围护结构热工性能的措施,按照GB50189第4章第3节各条规定的方法,对围护结构热工性能作权衡判断[首先计算参照建筑(其形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致,外围护结构的热工性能参数完全符合GB50189的规定)在规定条件下的全年采暖和空调能耗,将这个能耗作为控制能耗,再计算所设计建筑在同样条件下的全年采暖和空调能耗,如果这个能耗值大于参照建筑的控制能耗值,则必须调整围护结构的设计参数,再重新计算所设计建筑的全年采暖和空调能耗,直至其值小于控制能耗值为止],权衡判断合格的建筑也是节能50%的公共建筑。
围护结构热工性能的权衡判断,过程复杂繁锁,计算易于出错,加上DOE—2计算软件专业性较强,不适用于工程设计等问题,对新建建筑,宜采用按规定性指标达标的设计途径,只有对部分既有建筑的节能改造设计,才适宜走按性能指标达标的设计途径,现阶段,宜请专业人员做围护结构热工性能权衡判断工作。
推荐资料:
16J607建筑节能门窗(全)
https://ziliao.co188.com/p62501999.html
居住建筑节能设计专篇
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 801 人订阅
阅读下一篇
公共建筑节能50%的内涵知识点:节能50% 来源:网络,如有侵权,请联系删除 公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: