知识点:节能50%
来源:网络,如有侵权,请联系删除
公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%:
1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定);
2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标);
3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定);
4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定;
5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。
由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~79.4%),加上全国的气侯条件相差很大,因此,各地围护结构、暖通空调和照明所分担的节能率也相差很大。全国从北到南,围护结构部分分担的节能率约为25%~13%,暖通空调系统分担的节能率约为20%~16%,照明系统分担的节能率约为7%~18%,50%的节能率只是代表全国的总体节能水平,单个建筑物的节能率可能超过或不及50%。